关于热继电器缺相保护原理的概述

发布于:2015-07-09 18:10:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
三相电动机缺相是造成三相异步电动机烧坏的主要原因之一。用于保护电动机的热继 电器的动作电流通常是按电动机的额定电流(线电流)进行整定的。如果热继电器所保护的 电动机是Y接法,热继电器的整定电流与电动机绕组电流(相电流)相同,当线路发生一相 断电时,另外两相电流便增大很多,由于线电流等于相电流,流过电动机绕组的电流和流 过热继电器的电流增加比例相同,因此普通的两相或三相热继电器可以起到保护作用。

15153I052-0.jpg

但是,如果电动机是Δ形接法,当发生断相时,由于电动机的相电流与线电流不等, 流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例不相同,而热元件又串联在电动机 的电源进线中,按电动机的额定电流即线电流来整定,整定值较大。当故障线电流达到额 定电流时,在电动机绕组内部,电流较大的那一相绕组的故障电流将超过额定相电流,便 有过热烧毁的危险。所以△接法必须釆用带断相保护的热继电器。

带有断相保护的热继电器是在普通热继电器的基础上增加一个差动机构,对三相电流 进行比较。差动式断相保护装置结构原理如图1.28所示。热继电器的导板改为差动机构, 由上导板1、下导板2及杠杆5组成,它们之间都用转轴连接。图1.28(a)为通电前机构各 部件的位置。图1.28(b)为正常通电时的位置,此时三相双金属片都受热向左弯曲,但弯曲 的挠度不够,所以下导板向左移动一小段距离,继电器不动作。图1.28(c)是三相同时过载 时的情况,三相双金属片同时向左弯曲,推动下导板向左移动,通过杠杆5使常闭触点立 即断开。图1.28(d)是某相断线的情况,这时该相双金属片逐渐冷却降温,端部向右动,推 动上导板1向右移。而另外两相金属片温度上升,端部向左弯曲,推动下导板2继续向左 移动。由于上、下导板一左一右移动,产生差动作用,通过杠杆的机械动作,使常闭触点 打开,断开控制线路,起到保护电动机的作用。

15153I052-0.jpg

  • relayone
    relayone 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-06-07 23:12:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护及二次回路中隐形故障的分析

随着电力系统的不断扩大和发展,大容量、高参数机组在电网中的不断投运,电力系统的稳定和发电设备安全运行对继电保护及自动装置的要求越来越高,它不但要求继电保护装置具有良好的可靠性,同时也要求继电保护装置具有较好的稳定性。然而,继电保护及二次回路系统中存在的隐性故障对电网和电力设备的影响不容忽视;当电网系统或发电设备发生故障时,隐形故障很容易造成系统重大事故或使事故扩大,加剧对设备的损坏和破坏电网系统的稳定运行;而电气设备中隐性故障的存在又是不可避免的。继电保护在发电厂和电力系统中起着十分重要的作用,一些扰动开始时只是一些独立偶然的事件,当继电保护及二次回路中的隐形故障导致保护装置的误动、拒动时,极有可能扩大事故,使系统的稳定遭到严重破坏。