土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于泵出水管上止回阀经常损坏的问题

关于泵出水管上止回阀经常损坏的问题

发布于:2015-07-08 14:20:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本人刚毕业没几年,对设备这一块还不是很在行。最近反应老泵房的止回阀经常损坏要更换,据说才换了半年就又要跟换。现场发现泵的出水口管径与配水管管径不配套,泵出水口管径为DN150,而配水管管径为DN100的,维修单位说是配水管管径过小导致的阀门经常损坏,建议改造为DN150的管径。首先我觉得配水管管径是有点偏小,因为规范上要求的是配水管管径不小于泵的出水口。但是又不确定是这个原因导致的止回阀损坏。而且泵房建成有十几年了,找不到以前的设计图,不清楚原设计就是这样还是后来又更改过的。工程部的一位前辈建议进行改造,并且更换成缓闭型止回阀,设计部的认为管径是偏小但不确定是导致止回阀损坏的直接原因。让我问厂家。因为时间比较久,厂家也记不清原设计到底是多大的配水管径,反而反咬维保单位,说他们差劲,更换他们泵上的好配件,用的阀门质量不行。现在想请大神们帮我分析一下阀门损坏的原因。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • toumingweixiao000
    lichangan1000 发表于 2017-10-16 16:52 一般管径比出水管大一到两号。这个反过来了。泵出水DN150管道DN100,设计流速极高。水锤与流速有关。方案 …哈哈~~~~果然是老法师!给你点个赞!
    2017-11-03 16:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    一般管径比出水管大一到两号。这个反过来了。泵出水DN150管道DN100,设计流速极高。水锤与流速有关。
    方案一,止回阀改大管径。二,改换缓闭式。
    设计这样奇葩。
    2017-10-16 16:52:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 326 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于大型多功能建筑给水排水工程的研究

随着经济的发展,一批建筑规模庞大,集酒店、公寓、写字楼、购物中心、娱乐、餐饮、会议中心等多种功能于一身的综合性建筑物在许多城市雨后春笋般地兴建起来,并成为城市标志性建筑物。如珠海市国际会议中心,其建筑面积逾15万㎡,一至四层为裙楼,上部各有一幢22层五星级酒店,一幢9层会议中心大楼,三幢21层高级公寓楼,是该城市迄今规模最大、档次最高,功能最齐全,设备最先进的建筑。大型多功能建筑给水排水工程在所有建筑给水排水工程中,系统最复杂、设施

回帖成功

经验值 +10