500kV隔离刀闸和接地刀闸的异常运行及事故处理

发布于:2015-07-04 15:44:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一. 隔离开关电动分、合闸失灵后,应首先核对设备双重编号是否正确,核对操作步骤是否正确,再检查操作电源回路动力电源回路是否良好保险是否熔断或松动,电气闭锁回路是否正常,下列情况应立即申请处理:
1. 棒式瓷柱严重破损、放电(包括底座);
2. 棒式瓷柱因热放电爆炸;
3. 触头过热熔焊;
4.传动机构故障,而处于不正常状态。
二. 刀闸不同期(500kV刀闸例外)或合不平直时,应拉开再次合闸(远动或就地),如确实三相无法同时合上时或合不平直时,对于220kV可用绝缘棒进行调整或调整联动杆,实在无法调整的,应停电进行检修。
三. 发现刀闸或母线接触部分过热时,应立即申请调度减少负荷再根据情况用倒换母线或其他设备代供等办法转供负荷;加强监视措施,必要时则应立即停电处理。
四. 刀闸操作失灵的处理:
1. 核对刀闸双重编号是否正确,检查操作程序是否正确;
2. 初步判断是电气问题还是机械问题造成刀闸的失灵,电气问题应按下列程序处理,机械问题无法修复时则报告有关领导;
3. 检查就地刀闸机构动力电源是否投入,热耦继电器是否跳开;
4. 检查就地刀闸机构侧门闭锁小开关是否良好;
5. 检查就地刀闸机构行程开关是否到位;
6. 使用万用表逐级测量回路上的触点是否良好;
7. 找出问题,无法处理的按解锁操作程序进行解锁操作。
3.5.“隔离开关控制电源消失”光字牌,是反应隔离开关重动继电器回路的电源消失,#2主变的该回路电源取自#2主变的接口屏9RD、10RD,该回路控制#2主变侧短引线保护的投退。因此,该回路失电后必须马上恢复电源,对短引线保护进行必要的处理,500kV第II串5021、5022、5023断路器、江茂甲线电抗器、江茂甲线500kVⅠ、Ⅱ母地刀隔离开关的该回路电源取自500kV第二串接口屏的各自空气小开关。500kV第III串间隔的隔离开关控制回路的电源取自第III串断路器接口屏.第IV串间隔的隔离开关控制回路的电源取自第IV串断路器接口屏