土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 35KV开关柜CT保护抽头不够,能再单独增加穿心式CT做保护用吗

35KV开关柜CT保护抽头不够,能再单独增加穿心式CT做保护用吗

发布于:2015-07-03 23:51:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位电厂保护界的大虾们:
现在有问题想请教一下:
1、目前我们升压站想针对35KV母线增加母差保护这一功能;
2、但目前35KV开关柜的CT的保护抽头已经用完;
3、若增加35KV母差保护功能,之前开关柜内的CT是需要更换成保护抽头更多的CT还是可以在之前的基础上单独再增加一组穿心式CT就可以了?请各位指点。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • e_boy
    e_boy 沙发

    换CT或者新增穿心CT都行,个人认为后者更方便些,另外以前35kV系统出现过母线故障吗,出于什么原因要装母差呢?

    2018-04-26 09:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • 同道者已难寻

    这个没做过,还真不清楚。

    2018-04-25 10:30:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

运行中变压器油试验超极限值的原因与对策

运行中的变压器油因受氧气、温度、电场、电弧、及水分、杂质和金属催化剂等的作用,发生氧化、裂解等化学反应,不断变质。变质后的变压器油,其油务化学监督各个项目的测试结果将会有或多或少项超出油的质量指标的极限。笔者在此对运行中变压器油超出极限值的原因及应采取的对策做一浅析。 1.外状 如果外观目测变压器油不透明,有可见杂质或悬浮物或油色太深,则为油外观异常。可能原因有:油中含有水分、纤维、碳黑及其它固体物。对外观异常的变压器油应采取如下对策:若油模糊不清、浑浊发白,表明油中含有水分,应检查含水量。若发现油中含有碳颗粒,油色发黑,甚至有焦臭味。则可能是变压器内部存在有电弧或局部放电故障,则有必要进行油的色谱分析。若油色发暗,而且油的颜色有明显改变,则应注意油的老化是否加速,可结合油的酸值试验分析,或加强油的运行温度的监控。