土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑防烟设计方面的若干问题

建筑防烟设计方面的若干问题

发布于:2015-06-30 22:16:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
 防烟

  加压送风防烟 适合于不具备自然排烟条件或不允许自然排烟的竖向疏散通道,建筑高度超过100m公共建筑的封闭避难层。

  密闭防烟 仅适合于人民防空工程的丙、丁、戊类物品库房,和设置气体灭火系统的场合。所谓密闭防烟,就是关闭门窗和通风管道上的阀门,使空间密闭火情缺氧而自行熄灭。

  竖向疏散通道机械加压送风量

  《建筑设计防火规范》9.3.2条规定:“机械加压送风防烟系统的加压送风量应经计算确定。当计算结果与表……的规定不一致时,应采用较大值。”《高层民用建筑设计防火规范》8.3.2条也有此规定。

  所谓“计算确定”,就是压差法和风速法。

  风速法,需要的计算参数是:同时开启门的计算数量、门洞的平均风速、漏风附加率、背压系数,其中风速、漏风附加率、背压系数三项的取值范围较宽,计算值的意义何在?

  同时开启门(包括楼梯间和前室)的计算数量?

  《高层民用建筑设计防火规范》8.3.2条的正文中没有说,而仅在条文说明里面提出“20层以下取2,20层及以上取3”。根据仅是“通过调研和国内有关专家、工程技术人员座谈”。显然,很不严谨。一直存在争议
  《高层民用建筑设计防火规范》表8.3.2注①中的“有两个或两个以上出入口”,是指前室通向走廊的门,而不包括通向楼梯间的门和电梯门。在许多情况下,前室有可能对两边的走廊开门,扩大的前室内,还有可能有n个户门。

  压差法,需要的计算参数是:门窗缝隙总面积(门的数量、每个门缝长和缝宽)、压差。

  如果防烟楼梯间与前室之间、前室与走廊之间的缝隙面积相等,比较容易达到余压值均为25Pa。当缝隙面积略有差异,也可以使防烟楼梯间余压值40-50Pa、前室余压值保持在25-30Pa的幅度范围内。
  在通常情况下,防烟楼梯间与前室之间、前室与走廊之间的缝隙面积会有较大差异,缝隙宽度也难以确定,计算结果的可靠性很难说。

  因此,加压送风量宜在”表……的规定”基础上适当增大。

  “适当增大”的原因,还因为混流(斜流)式风机的风量和风压,一般难以达到铭牌参数
  “适当增大”的幅度,可由设计人权衡掌握。
  “适当增大”的后果,无非就是防烟楼梯间或前室正压过大,开门需要的推力较大,影响疏散。

  因此,在防烟楼梯间与前室之间、前室与走廊之间,配置自力式“泄压阀”是很有必要的。
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发

    学习了

    2018-04-23 09:32:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防调试中关于通风专业能用到的基础知识

 一、补风机和加压风机的作用  补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。  加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂百叶送风。而前室却是不联通的,所以火灾时为了利于逃生,是考虑打开着火层和相邻层的风口,所以要做成电动风口。一般用280度防火阀代替,280度时熔断关闭。与消防系统的联动就是,发现火灾信号----打开加压风机---打开着火层及相邻层前室的风口。

回帖成功

经验值 +10