土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 什么情况下应选择过电压保护间隙避雷器

什么情况下应选择过电压保护间隙避雷器

发布于:2015-06-24 05:27:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
过电压保护间隙避雷器
1 如排气式避雷器的灭弧能力不能符合要求,可采用过电压保护间隙避雷器,并应尽量与自动重合闸装置配合,以减少线路停电事故。
2 除有效接地系统和低电阻接地系统外,应使单相间隙动作时有利于灭弧,并宜采用角形过电压保护间隙避雷器。
过电压保护间隙避雷器宜在其接地引下线中串接一个辅助间隙,以防止外物使间隙短路。
4 具有架空进线的35kV及以上发电厂和变电所敞开式高压配电装置高压避雷器的配置。
a)每组母线上应装设避雷器。避雷器与主变压器及其他被保护设备的电气距离超过参考值时,可在主变压器附近增设一组避雷器。

2 35kV也适用于有串联间隙金属氧化物避雷器的情况。

变电所内所有避雷器应以最短的接地线与配电装置的主接地网连接,同时应在其附近装设集中接地装置。
b)35kV及以上装有标准绝缘水平的设备和标准特性氧化锌避雷器且高压配电装置采用单母线、双母线或分段的电气主接线时,对其他电器的最大距离可相应增加35%。
2 110kV及220kV金属氧化物避雷器在标称放电电流下的残压分别为260kV及520kV。
c)架空进线采用双回路杆塔,有同时遭到雷击的可能,确定高压避雷器与变压器最大电气距离时,应按一路考虑,且在雷季中宜避免将其中一路断开。
d)对电气接线比较特殊的情况,可用计算方法或通过模拟试验确定最大电气距离。
自耦变压器的典型保护接线
5 有效接地系统中的中性点不接地的变压器,如中性点采用分级绝缘且未装设过电压保护间隙,应在中性点装设雷电过电压保护装置,且宜选变压器中性点金属氧化物避雷器。如中性点采用全绝缘,但变电所为单进线且为单台变压器运行,也应在中性点装设雷电过电压保护装置。
不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中的变压器中性点,一般不装设保护装置,但多雷区单进线变电所且变压器中性点引出时,宜装设保护装置;中性点接有消弧线圈的变压器,如有单进线运行可能,也应在中性点装设保护装置。该保护装置可任选金属氧化物避雷器或碳化硅普通阀式避雷器。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷器自身过电压防护问题解析

避雷器自身过电压防护问题避雷器是过电压保护电器,其自身仍存在过电压防护问题。对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过 电压承受能力差。碳化硅避雷器暂态过电压承受能力强,但由于运行中动作特性稳定性差,常因冲击放电电压(保护动作区起始电压)值下降,仍可能遭受暂态过电压危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压(可近似地把参考电压当作拐点电压)偏低,仅2.21~2.56Uxg(最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~3.5Uxg,故有暂态过电压承受能差的缺点。对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙将全部暂态过电压限定在保护死区内,使避雷器免受其危害。串联间隙氧化锌避雷器有此独具优点

回帖成功

经验值 +10