土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机电压互感器1PT断线的分析及处理

发电机电压互感器1PT断线的分析及处理

发布于:2015-06-23 15:21:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
湛江电厂4×300 MW机组,发电机型号为QFSN-300-2-20,发电机在BTG、CRT上的有功显示均来自发电机1PT。 汽轮机型号为N300-16.7/537/537-3合缸,调速系统为电液并存控制,带有功率测量回路。
2001-11-18T10:50,3号发电机组汽机功率回路投入,带负荷190 MW,高压调门开度130 mm。突然发电机电气屏发“1PT断线”光字牌报警,电气盘上发电电压由20 kV降至14 kV,发电机有功表及汽机、锅炉在CRT上有功显示均从190 MW降至120 MW。汽机高压调门由130 mm开至全开位(200 mm),汽轮机有尖叫声,而发电机主变出口负荷却由190 MW上升至220 MW。锅炉汽压、汽温、水位均波动较大。
1 原因分析
(1) 异常情况发生后,电气人员判断为发电机1PT断线,后经现场检查确认为A相一次保险熔断。
(2) 汽轮机的DEH在开关合闸状态下,DEH接收功率反馈信号,把实际功率与负荷设定值进行比较,经PID计算输出控制信号,驱动汽轮机的调门,控制机组负荷。汽轮机的功率回路的“功率”取自发电机1PT,与发 电机出口功率为同一个值。在功率回路投入时,若发电机1PT断线,发电机出口功率显示值要下降,则汽轮机功率回路测量到的功率就比实际出力小。因为测得的数值比设定值偏小,所以汽机调门会开大,其开度大小与汽机负荷的设定值有关。负荷设定值越高,则调门开度越大,甚至全开。在汽机调门开大,而燃烧来不及调整时,锅炉的汽压、汽温都会有所下降,汽包水位波动较大。如果处理不及时,就可能造成锅炉水位保护动作或汽机蒸汽因汽温下降而带水。
(3) 因为汽机调门开大,汽机的出力会增加,所以发电机主变出口功率也会增加。
2 处理方法
当发电机1PT断线时,应在值长的统一指挥下,对机、炉、电进行协调处理。
(1) 电气运行人员首先要准确判断确为发电机1PT断线,随后马上通知机、炉人员,并做好更换保险的工作。即时退出可能会误动的保护(逆功率、失步、发电机匝间)。
(2) 汽机运行人员首先要把“功率回路”退出,并严密监视汽机的振动及主汽温度的变化。参考锅炉侧的汽温、汽压,对照平时所对应的调门开度,手动调整调门,以保护机组稳定运行。
(3) 锅炉运行人员则要及时调整燃烧,稳定汽包水位、汽温、汽压。
总之,当发电机出现1PT断线时,只有对机、炉、电三专业进行协调处理,才能确保机组安全。湛江电厂前后出现过多起发电机1PT断线的故障,都因很好地协调处理而没有造成事故。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同步发电机绝缘电阻低于标准或产品技术条件规定的数值原因有哪些

原因:运输、存放、长时间停机或有水滴入电机内使线圈受潮。 处理:可用短路电流法进行干燥。发电机发不出电有哪些常见原因?如何处理?(1)原因:接线错误。处理:按接线图检查纠正。(2)原因,转速太低。处理:测量转速并使之保持额定值。(3)原因:定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物,接线螺丝松脱,连接线断线、定子绕组断线。处理:用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况。

回帖成功

经验值 +10