土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排查10 kV配电线路故障基本方法

排查10 kV配电线路故障基本方法

发布于:2015-06-23 14:23:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 10 kV线路故障分类
1.1 速断。故障范围在线路上端,由三相短路或两相短路造成。主要原因有线路充油设备(如油断路器、电力电容器、变压器等)喷油、电杆拉线被盗破坏、机动车碰撞电杆、伐树砸住导线、自然灾害或人为因素导致电杆倾倒等。
1.2 过流。故障范围在线路下端,由三相短路或两相短路造成。原因基本同上。速断、过流由于故障范围较小,故障原因清晰,所以查找起来比较容易。
1.3 接地。全线路范围内均可发生此类故障,基本上可分为永久性接地和瞬时性接地2种。主要原因有断线、绝缘子击穿、线下树木等原因导致多点泄漏。接地故障由于范围较大,故障原因不明显,有时必须借助仪表仪器才能确定故障原因。


2 故障点查找的基本方法
2.1 分析故障原因。根据运行人员提供的线路故障时保护动作情况,初步分析故障性质和故障范围。有条件的可根据故障录波器录制的故障波形图,分析故障性质和故障范围。
2.2 人工巡线、分段普查、地面巡查,可尽量配备高放大倍数的望远镜。登杆检查无论线路是否带电,均视为线路带电,一旦查出故障点应立即报告。报告内容包括故障发生的线路、杆号、相别、故障性质以及设备损坏情况等。
2.3 分支线较多的线路发生故障时,可通过变电站电源端或线路上的断路器,用试送合闸的方法确定故障线路。首先试送主干线路断路器,然后试送分支线路断路器,从试送成功与否便可区别非故障和故障线路。
2.4 为加快对轻微故障的确定,除进行认真检查外,还要注意收集沿线居民的情况反映,了解事故当时的目击情况,以帮助分析故障和找到故障点。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力线路转角杆塔内倾原因与处理

1 转角杆塔向内角倾斜的原因1.1 带有拉线的耐张转角杆内倾原因有:内外角杆坑水平甚至外角坑高于内角坑;立杆后整基杆外倾少或者没有外倾;导线拉线较松;拉线棒埋设角度不够;拉线U形环没有伸直等。1.2 角钢耐张转角塔内倾原因有:内外角基础水平甚至外角基础高于内角基础;立塔后整基塔外倾少或者没有外倾;整基塔组装后螺栓没有拧紧等。1.3 紧线前耐张转角杆塔没有设置临时拉线。2 转角杆塔内倾的预防方法

回帖成功

经验值 +10