土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ZGF直流高压发生器接线及常见问题解决方案

ZGF直流高压发生器接线及常见问题解决方案

发布于:2015-06-23 09:20:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ZGF直流高压发生器接线图
20120429193514618.jpg
注意事项:
1、做电缆试验时,要安装限流电阻使用。(做其他试验时,不能使用限流电阻)
2、为确保人身安全,在此反复提醒用户注意控制箱及倍压筒的良好接地以及停机后的试品及倍压筒放电问题。
3、防止异物进入控制箱,如控制箱有风扇时,应经常检查风扇是否正常运转。
4、当倍压筒绝缘筒脏污时请用干布擦净,不可用酒精,汽油等有机类溶剂擦洗。可用洗涤剂清洗绝缘筒表面,等风干后方可使用,运输或不使用时请放入箱内。
5、换保险管时,请按保险管座旁标定的安培数更换保险管。
6、若高压屏蔽微安表上显示"LOW BAT"时,请更换9V电池,以避免测量误差。
7、未经允许,请勿开启控制箱及倍压筒,否则会影响产品的保修,自行拆卸厂方概不负责。
8、仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。
常见问题解决方案:
20120429193514619.gif

20120429193514618.jpg


20120429193514619.gif

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求助:关于低压配电箱内铜质导线粗细的选择

本帖最后由 两只羊 于 2015-6-23 13:12 编辑 关于配电箱内接线铜线的大小选择,各位大神们有什么推荐,或者你认为值得初学者学习的内容。百度了一下载流量,看得有点晕乎乎的,没有懂。现在看图纸对形成电流回路有点感觉了,接线怎么选择还是一窍不通。哪位大神有低压配电箱相关图文教程请走私我。

回帖成功

经验值 +10