土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的故障分析及处理之气味颜色异常诊断

变压器的故障分析及处理之气味颜色异常诊断

发布于:2015-06-22 14:48:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器如果内部出现故障或者变压器内各部件发生过热现象时,将会引起变压器油与器件等的气味和颜色的变化,这些变化是需要大家在工作中关注的。下面总结了一些常见问题:  
  (1)套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。
  (2)变压器漏磁的断磁能力不好及磁场分布不均,会引起涡流,造成变压器油箱局部过热,引起油漆变色。
  (3)防爆管的防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。
  (4)套管因为污损产生电晕、闪络放电现象。套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至引起爆炸,而且会产生臭氧味。
  (5)冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味。
  (6)另外,吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量过多等原因会造成吸湿剂变色。
  以上所述仅能作为对变压器故障的现场直观的初步判断,因为变压器的故障不仅仅是某一方面的直观反映,它涉及诸多因素,有时甚至会出现假象。因此,只有进行详细测量和分析,才能准确可靠地找出故障原因,判明事故性质,提出合理的处理办法,使故障尽快得到消除。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电变压器损坏原因分析及解决措施

一、 配电变压器损坏原因  1、 过载 一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温度最高达80 ℃以上,而最低温度在10 ℃。而且农村变压器的检修情况来看,每台变压器底部水分平均达100 g以上,这些水分都是通过变压器油热胀冷缩的呼吸空气从油中沉淀下来的。二是变压器内部缺油使油面降低造成绝缘油与空气接触面增大,加速了空气中水分进入油面,降低了变压器内部绝缘强度,当绝缘降低到一定值时变压器内部就发生了击穿短路故障。