土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎样根据变压器的声音异常判断故障性质

怎样根据变压器的声音异常判断故障性质

发布于:2015-06-22 14:45:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
 (1) 变压器正常运行发出均匀的“嗡嗡”声,但如果有较高且沉闷的“嗡嗡”声,可能是过负荷运行、电流大、铁芯振动力增大引起,应临视变压器负荷变化。

  (2) 变压器内部有短时的“哇哇”声,可能是大动力设备启动,负荷突然增大,产生高次谐波;也可能是电网中发生过电压和雷电波侵入或穿越性短路等。

  (3) 变压器内部有间隙的“哼哼”声,忽粗忽细、忽高忽低,可能是系统中铁磁谐振,或有断线、接地故障。

  (4) 变压器有“噼啪”和“嗤嗤”的放电声,若声音沉闷可能是内部发生局部放电;若声音清脆可能是套管裂纹、破损或污染严重、设备线卡接触不良放电。

  (5) 变压器若有“咕噜”、“咕噜”的沸腾声,可能是绕组发生短路故障或接头接触不良引起严重过热。

  (6) 变压器有爆裂声,可能是变压器内部绝缘击穿严重放电。

  (7) 变压器内部有“叮当叮当”锤击声及“呼呼”刮大风声,可能是铁芯夹金件松动或个别零件松动。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器异常运行和常见故障表现及原因分析

1、 声音异常: 变压器在正常运行时发出均匀的有节律的“嗡嗡”声,如果出现其他不正常声音,均为声音异常,产生的主要原因有以下几方面:   ① 当有大容量的动力设备起动时,负荷突然增大,变压器声音也会变大  ② 过负荷,在夏季或农忙用电高峰时,配变会因为过负荷发出很高的沉重的“嗡嗡”声  ③ 个别零件松动,如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧,使铁芯松动,这时变压器发出强烈而不均匀的“噪音”  ④ 内部接触不良或绝缘击穿,变压器会发出放电的“噼啪”声

回帖成功

经验值 +10