10千伏穿墙套管绝缘击穿的处理方法

发布于:2015-06-22 14:18:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
20120429192142543.jpg
  穿墙套管
  在社会上,一些小企业生产的CWL(铝导体)、CWB(铜导体)10千伏穿墙套管,由于质量不合格且运行年限长,因穿墙套管绝缘击穿而引发的10千伏线路跳闸事故时有发生,给电网安全稳定运行埋下了隐患,针对这一问题,笔者结合本公司对10千伏穿墙套管进行改造的实际情况,在这里与各位电工同行交流经验。
  选用材料
  (1)绝缘线。使用JKGLYJ-10型绝缘导线,耐压10千伏,有效绝缘年限为10年以上,每米价格为8~12元。
  (2)橡胶堵。我们根据穿墙套管的型号,设计生产图纸,指定生产厂家,使用优质橡胶生产的橡胶堵,每只成本4元,使用年限10年以上(前期风化至2毫米后,因自身密封较严,内层不易再风化)。
  改造方法
  (1)将原穿墙套管的内芯拆除,只留瓷件。
  (2)用专用橡胶堵(根据线径粗细橡胶堵中心留有穿线孔,穿线孔应略小于线径,以保证绝缘导线与橡胶堵有适当的密封度)将穿墙套管的两端堵严,橡胶堵与瓷件的结合部位涂有密封胶。
  (3)将10千伏绝缘导线从橡胶堵孔中穿入,一端接配电变压器接线柱,一端做滴水弯后接避雷器和跌落式熔断器。
  (4)导线连接时应使用设备线夹,并涂导电膏。
  改造效果
  (1)安全可靠。由于穿墙套管本身耐压30(湿耐)~40(干耐)千伏,绝缘导线耐压为15千伏,改造后的穿墙套管绝缘强度增强,从而大大提高了穿墙套管的安全运行系数,彻底解决了因10千伏穿墙套管绝缘击穿引发的线路断路器跳闸事故。
  (2)经济实用。如果使用硅橡胶穿墙套管,每个台区改造资金估算需要1200元左右,跌落式熔断器至变压器连接的导线全部更换为10千伏绝缘导线,按照平均每根导线12米计算,每个台区使用绝缘导线36米,橡胶堵6个,每个台区改造资金还不足400元。采用这种方法投资少、见效快。
  (3)提高供电安全系数。由于将穿墙套管、变压器以及避雷器引线更换为10千伏绝缘线,有效防止了因误触、误碰高压引线而发生的触电伤亡事故。