土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DBL-5型漏电保护器常见的故障与处理

DBL-5型漏电保护器常见的故障与处理

发布于:2015-06-22 13:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.1 经过校试的新装保护器送不上电的处理方法

  1.1.1电源指示灯亮(绿色发光二极管),已拆除全部负荷出线送不上电。检查保护器所配接的工作电压是否与进线端子上方所标注的“380V进”错接为220V,检查接触器线圈及接头是否正常,假如接错或线圈开路将造成接触器无法运行。处理方法是:调整接线,并将接线端子(包括出线)螺丝上紧,以免接触不良造成工作失误。

  1.1.2电源指示灯、跳闸指示灯(红色发光二极管)同时亮,拆除全部负荷出线,送不上电。应检查零序电流互感器的穿线方法是否正确。常用的方法是接地线穿入法和三相四线穿入法(根据负荷性质及多级保护也可使用三相三线穿线法,该型号保护器若220V进线还可使用单相两线穿入法),若将接地线法误穿入零线或三相四线法的零线、火线穿入零序电流互感器的方向不一致,将造成保护器送电即动作。处理方法是认清接地线(由接地极引至中性线上的线)和零线(由变压器中性点引出的中性线),纠正零序电流互感器穿线,三相四线法应将四根线同方向穿入。

  1.1.3以上拆除出线检查仍找不到故障,请查找控制柜(开关柜)或配电板上的照明灯、指示灯、仪表、临时照明灯等用电是否跨接在零序电流互感器两侧,即同一负载的火线、零线,一根接在零序电流互感器之前,一根接在零序电流互感器之后。处理方法是:调正接线,同一负载的接线应统一接在零序电流互感器前或后。

信息请登陆:输配电设备网


  1.1.4不带负荷(空载运行正常、带负荷送不上电),负荷出线漏电或火线直接接地。处理方法是:如漏电不太严重可增大保护器的动作电流值来解决,对于火线直接接地故障可使用接地故障寻址仪等仪器查找,无仪器可采用重点查找(主要指水泵线、动力设备及怀疑的用户漏电等)与分段查找相结合的办法找到接地故障点并加以解决。


1.2 已投运一段时间的保护器送不上电

  1.2.1线路接地故障。保护器红、绿指示灯全亮,故障查找与处理方法同上,送不上电故障速查与处理同1.1.4。

  1.2.2接触器故障。保护器红、绿指示灯全亮,一般为接头处接触不良、线圈烧断等故障。处理方法是:上紧螺丝、焊好接头或更换线圈(可用万用表Ω档不带电测量或用500电压档带电测量线圈两端头电压,判定线圈是否开路),并检查衔铁(动铁心块)有无阻卡现象。

  1.2.3保护器故障。

  (1)如电源指示灯(绿)、跳闸指示灯(红)都不亮,应检查保护器所配电源是否正常、保险管FU是否熔断、电源开关S、变压器TC、稳压集成块IC1(7812)是否损坏。处理方法是:用万用表500电压档(数字表不低于500档)测量保护器电源电压,如无电压或很低应检查接线加以解决(必要时还应检查配变、跌落保险);如电压正常,可用万用表Ω档(停电进行)分别检查保险管FU、电源开关、变压器及内部连接线、IC1(7812),查到故障后加以修理或更换已损坏的元器件。 信息来自:输配电设备网

  (2)电源指示灯亮,按试验按钮跳闸指示灯亮,且跳闸指示灯能自动复位熄灭。该故障一般为继电器线路板的印刷线烧断、出线开焊或烧断,多数为保险管选用过大或用铜丝、铝丝等金属丝代替保险管所致。处理方法是:停电后拆下保护器,焊接印刷线及出线,并换上3A以下保险管投入使用。另外,继电器线圈开路也会导致送不上电故障。因该型号保护器所利用的继电器触点为动合触点,线圈开路后动合触点无法闭合,造成接触器线圈电压回路不能接通,无法合闸送电。

  (3)电源指示灯、跳闸指示灯同时亮。出现该故障应首先检查零序电流互感器TA插头是否松脱或连接断线、TA插座内触片与插头接触不良、电容器C8(1.5μF/10V)开路、运算放大器IC2(集成块LM324)损坏。处理方法是插好TA插头或焊接断线、修理或更换TA插座,如仍不能解决问题,更换C8或IC2即可。

2 不动作故障速查与处理

2.1 新装保护器不动作故障

  2.1.1接地极连接线接触不良。应检查接地极引出线至中性线上的接头接触是否良好。处理方法是:接好接头,必要时可用电桥或万用表1Ω档测量接头两边,即可判定接头是否接触良好。

  2.1.2保护器动作电流整定值太大。检查保护器动作电流调节钮是否调整在最大位置。处理方法是:调小保护器的动作电流。 信息来源:http://tede.cn

  2.1.3接地试验装置不良。应检查接地试验装置是否接地良好,接头是否可靠。处理方法是:使用可靠的接地试验装置,并测量接地电流是否大于保护器的动作电流(接地电流小于保护器的漏电动作电流保护器不动作)。

  2.1.4零线(中性线)重复接地。零线重复接地等于给保护器的漏电电流检测提供了并联回路,因此,造成保护器灵敏度下降,动作困难。处理方法是:查找并排除零线出线重复接地点。

2.2 已投运一段时间的保护器不动作故障

  2.2.1接触器故障。检查接触器触头是否烧结或衔铁(动铁心)卡死。处理方法是:更换接触器触头或修理衔铁被卡故障。

  2.2.2保护器内部故障。(1)继电器触点烧结。处理方法是:修理或更换继电器即可解决问题;(2)三极管VT1(9013)e-c极短路损坏。处理方法是:更换VT1。(3)运算放大器IC2(集成块LM324)损坏。处理方法是:更换IC2。

  2.2.3以上2.1.1、2.1.3和2.1.4不动作故障速查与处理,也应包括外部原因。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相交流异步电动机故障处理方法

三相交流异步电动机是工农业生产中最常见的电气设备,其作用是把电能转换为机械能。其中用得最多的是鼠笼型异步电动机,其结构简单,起步方便,体积较小,工作可靠,坚固耐用,便于维护和检修。为了保证异步电动机的安全运行,电气工作人员必须掌握有关异步电动机的安全运行的基本知识,了解对异步电动机的安全评估,做到尽可能地及时发现和消除电动机的事故隐患,保证电动机安全运行。 电动机在运行中由于种种原因,会出现故障,故障分机械与电气两方面

回帖成功

经验值 +10