土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 解决电压互感器常见故障的措施

解决电压互感器常见故障的措施

发布于:2015-06-22 14:23:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
采用了新材料、新结构的新型电压互感器,具有损耗小、精度高等特点,目前已在配电网及业扩工程中得到广泛应用。但是,由于操作不当等原因,电压互感器在运行中还有可能出现故障。笔者根据实践经验,总结出电压互感器的几项常见故障原因及防范措施。

  从总体上看,电压互感器的故障集中在以下几方面:一是安装人员在二次回路接线端子引接二次线时,二次线随螺栓顺时针旋转,触及电压互感器底座铁板,极易造成电压互感器短路,这是造成电压互感器爆裂的主要原因。二是送电操作人员在通电前未对电气设备进行复检。三是未按安装工艺标准安装施工。因此,高压试验现场工作应安排在二次安装之后,并可通过试验报告所提供的数据(如电压比等)来诊断设备的制作工艺水平,从而避免人为原因造成电气设备故障。

  那么,应该如何减少电压互感器发生故障的频率呢?笔者认为应从以下几方面入手:

  一是在电压互感器底盘车上的辅助开关内侧,采用防短路的绝缘材料(如绝缘隔板);同时,在裸露长度适宜的线头穿进辅助开关二次线时应加绝缘护套。

  二是电压互感器手车上的二次接线应加套绝缘护套,严禁在转动处、伸缩轴边布线。定期检查电压互感器手车上的二次接线情况,确保其处于良好状态。
电气工程网
  三是在电压互感器二次接线端引接二次线时,二次引接线铜接头应装有绝缘护套,拧紧螺栓时应防止二次线随螺栓旋转,以免触及电压互感器底座铁板。


  四是必须对电压互感器二次回路进行绝缘电阻测试,以确认电压互感器二次回路绝缘电阻值是否符合要求。 电气工程网

  五是要摇出电压互感器手车,模拟电压互感器至运行状态。人为使手车底盘辅助开关触点闭合,松开所有电压互感器二次端子,对回路加100伏电压进行检查,检查柜上表计、保护回路(电压)的正确性。

  另外如安装调试结束后,间隔较长时间才能送电,送电前应再次对电压互感器有关元器件、二次回路进行全面检查,严把最后一道工序。
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器二次开路的原因与处理分析

1 二次开路的原因  (1)交流电流回路中的试验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,而造成开路。  (2)电流回路中的试验端子压板,由于胶木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上,致使开路。  (3)修试人员工作中的失误,如忘记将继电器内部接头接好,验收时未能发现。  (4)二次线端子接头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过甚造成开路。

回帖成功

经验值 +10