土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 饱和粉质黏土深基坑综合支护技术

饱和粉质黏土深基坑综合支护技术

发布于:2015-06-22 06:36:22 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1工程概况

本工程为山西质监综合检验检测中心工程,为国家级实验室,总建筑面积为35600m2,地下建筑面积为5500m2,工程结构形式为框架剪力墙结构。工程基坑围护周长约300m,基坑深度为8m。根据工程地质勘查报告,该工程的地质特征为:第①层杂填土,平均厚度1.02m;第②层粉质黏土,平均厚度9.2m。
地下水为孔隙潜水,主要含水层为第⑧层细砂及第11层细砂,为强透水层,主要依靠大气降水及侧向泾流补充。勘察期间测得水位埋深在地面下1.30~1.90m之间。
2工程特点
(a)本工程地处市郊区,基坑外围百米之内无其他大型建筑物,允许放坡开挖。
(b)基坑地下水位较高,开挖土层为饱和粉质黏土,其渗透性较差,粉质黏土中的毛细水无法有效排出,严重影响边坡土体的稳定性。
(c)工期紧,地下部分需在雨季到来之前完工。
3方案的选择
(a)围护结构:基坑开挖深度为8m,采用3级放坡,台宽为1000mm、500mm,每级放坡坡比为1:1,综合坡比为1:1.3。使用松木、钢管、工字钢等材料进行综合支护,并用装有碎石和砂的沙袋做护坡(图1)。
(b)降排水体系:采用管井的密布井方式疏干地层水,降水井井底距原地面15m,在基坑边坡中部周圈布置降水井,间距10~15m,基坑底部周围设置盲沟、集水井,基坑边设置截水沟防止雨水流入基坑(图2)。
4主要施工技术
4.1基坑支护
1434933029.jpg

图1 基坑支护示意

1434933030.jpg

图2 管井降水示意

(a)基坑按照坡度1:1开挖至距原地面3m位置时,设宽1m缓冲平台,沿坑边压入一排松木桩,间距500mm,露出地面部分约300mm,并在水平方向上将16#工字钢与松木桩依次进行绑扎连接,形成一个整体,再将已装入碎石和砂的沙袋依次码放在坡面上,依据基坑土方干湿情况,沙袋在距原地面2m位置时开始码放。
(b)依然按照1:1的坡度向下开挖,当挖至深6m位置时,设宽0.5m的缓冲平台,沿坑边压入一排松木桩,间距500mm,露出地面部分约300mm,并在水平方向上将16#工字钢与松木桩依次进行绑扎连接。
(c)继续按照1:1的坡度向下开挖,当挖至深7.8m位置时,沿坑边压入1排钢管,钢管为普通无缝钢管Φ48mm×3.5mm@300mm,并在水平方向上将16#工字钢与钢管依次进行绑扎连接。沙袋彼此之间要压实。
(d)最后300mm的深度由人工配合机械进行开挖,挖至设计标高时,同样将沙袋码放在底部的坡面上,最终形成一个整体的护坡面。
4.2基坑降水
(a)井点测量定位。先测放出有关轴线,然后根据井点布置图测放出井点位置。按照现场平面布置图做好各项施工准备工作,如引入水电源,开挖泥浆池等。
(b)钻进成孔。采用SPJ-300型钻机成孔、清水自然造浆护壁、泥浆循环排渣的施工工艺。开始应轻加压、慢转速,逐步转入正常。成孔Φ600mm,钻进过程中,控制泥浆密度,以防造成泥浆壁过厚。
(c)破壁。将同直径外带钢丝刷的钻头下入孔内,边送水边回转自上而下缓缓下降,冲刷井壁破坏泥皮,待到达孔底后空转冲孔,及时注入清水更换池内泥浆,待返出泥浆水变清后提起钻头。
(d)下滤管。采用无砂混凝土管,内径400mm,壁厚50mm,单节管长1.00m。滤管进场时要经过检查验收,检查是否有缺口、裂纹,管头应光滑平整。安放滤管时应逐节沉入,在滤管外壁上用铁丝绑4根长竹片作为导向,使接头对正,并绑扎牢固,防止错动。下放时应扶正居中、缓慢进行,受阻时可轻轻摆动,不可上下窜动。
(e)投滤料。选用石灰岩石子作为滤料,粒径3~5mm,进场后经质检人员验收合格后方可使用。投料时沿管周围均匀回填,防止蓬塞或挤压向一侧,应确保滤管位薛宝军:饱和粉质黏土深基坑综合支护技术于孔正中,回填至井点管口下0.5m处,用素土填平夯实。
4.3盲沟排水
(a)根据基坑开挖总平面图,测放出边沟控制桩,同时用钢卷尺测放出盲沟纵向、横向开挖线并撒石灰标注,沟槽边线距基坑边约0.5m,并沿着基坑周边每40m设置1个集水坑。
(b)盲沟沟槽采用人工开挖的方式,开挖截面尺寸为500mm×600mm,集水坑尺寸为1000mm×1000mm×900mm,沟底采用2%放坡,由2个集水坑中间位置同时向两侧放坡。沟槽挖好后,必须对沟槽断面尺寸、沟底坡度进行检测,确保其满足施工要求。
(c)盲沟采用粒径80~120mm的碎石材料填筑,碎石表面应清洁,采用人工铺设,孔隙应清晰。
5基坑监测
根据基坑围护形式及周边环境,在基坑坡顶沿平行于截水沟方向设置位移监测点,共设置35个,布点间距为20m;同时在松木桩顶部设置水平位移监测点,共设12个,每边3个,均匀布置;在基坑周边埋设10个水位观测孔,孔深10m;在基坑周围埋设10个测斜孔,用于周边土体深层水平位移监测,测斜孔布置间距为30m,在基坑开挖1周前埋设PVC工程塑料测斜管,并通过测斜仪观测各深度处基坑的水平位移。埋设时应注意测斜管要保持竖直,并与所测方向一致。测斜管埋入土体深度约为1.5倍基坑开挖深度,依照实际情况取12m作为测斜管埋入深度。
坡顶水平位移监测:基坑开挖前3步深度在5m以内,可每2d观测1次,基坑开挖至5m以下及基坑开挖完成1周内,每天观测1次。基坑开挖至基底1周后无明显位移时,可适当延长观测周期,每5~10d观测1次。
坡顶垂直位移及建筑物沉降观测:在基坑降水时和在基坑土开挖过程中应每天观测1次。混凝土底板浇完10d以后,可每2~3d观测1次,直至地下室顶板完工和水位恢复。此后可每周观测1次至回填土完工。
当出现下列情况之一时,应进一步加强监测:监测项目的监测值达到报警标准;监测项目的监测值变化量较大或速率加快;基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨;基坑附近地面荷载突然加大;临近的建筑物或地面突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重开裂。
6结语
监测数据表明基坑边坡沉降、位移均在规范要求范围之内,基坑范围内水位也已降至规范要求内。本工程针对饱和粉质黏土深基坑因地制宜采用了简易有效的围护形式,达到了经济、可靠、安全的效果,所取得的经验有一定的推广价值。

1434933029.jpg


1434933030.jpg

  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    感谢楼主!很好的资料。
    2016-06-24 10:58:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.94 万条内容 · 252 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对地下工程几种分部开挖方法的探讨

引言隧道分部开挖法尽管有许多缺点,如施工工序多、进度慢、不利于采用大型施工机械和无轨运输、工程造价高等,但随着围岩分级的降低、隧道跨度的增加,为确保隧道施工的安全与质量,分部开挖的方法仍在铁路隧道、公路隧道、城市地铁区间、车站等施工中被广泛采用。隧道分部开挖法是地下工程设计、施工中在特定条件下为确保安全、保证质量不可缺少的有效措施和手段。为更好地推广,采用地下工程分部开挖法,提高分部开挖的技术与质量,研究分析施工过程支护受力变化,应力、应变关键点,特对几种分部开挖方法的特点进行了一定的介绍,对其在软弱破碎围岩特殊地质条件下的实用性进行对比,重点分析了地表沉降要求对软弱破碎围岩隧道施工工法选择的影响,同时通过计算给出了各种分部开挖法施工受力解析参数,从而结合现场施工经验提出一些有利的建议,以供隧道及地下建筑工程施工参考。