土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力线路在运行中突然停电的处理

电力线路在运行中突然停电的处理

发布于:2015-06-21 13:25:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果电力线路在运行中突然停电,可按不同情况分别处理:
( 1)若进线没有电压,说明是电力系统方面暂时停电。此时可不必拉开总开关,但出线开关应全部拉开,以免突然来电,用电设备同时起动,造成过负荷和电压骤降,影响正常用电。
(2)若两条进线中有一条进线停电,应立即进行切换操作,将负荷特别是其中重要负荷转移到另一条进线上,由该进线供电。
(3)厂内配电线路发生故障造成开关跳闸时,如果开关的断流容量允许,可以试合一次,争取尽快恢复供电。由于架空线路的故障多属于暂时性的,所以大多数情况下一般可以试合成功。如果试合不成功,开关再次跳闸,说明线路上的故障未消除,此时应对故障线路进行停电隔离检修。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机组封闭母线外壳局部过热原因分析及处理

200MW发电机定子额定电流为8625A,一般情况下,其出线均采用全连式自冷离相封闭母线与升压变压器(主变压器)直接连接(即"单元制"接线)。全连式离相封闭母线铝质外壳对母线能起到很好的密封和隔离作用,基本上消除了外界潮气、灰尘以及外物所引起的接地和相间短路事故,同时也确保了人身的安全,具有高度地可靠性。全连式外壳回路由于电磁感应而产生的环流(数值大约等于母线电流但方向相反),能使壳外的磁场大部分消失,从而消除了壳外钢结构的感应损耗发热。由于它所具有的优越性,所以全连式离相封闭母线被广泛用于定子额定电流在8000A以上的发电机出线及其厂用分支线上。

回帖成功

经验值 +10