土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器交流耐压试验中发现的故障分析

变压器交流耐压试验中发现的故障分析

发布于:2015-06-21 13:51:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
摘要: 对更换的一台有载调压变压器发生的放电矿障进行了分析。经详细分析计算、断定是某一
部分的绝缘件表面受潮引起事故、并通过试验验证了上述判断的准确性。
叙词: 变压器 交流 耐压试验 故障 分析
一、事故经过
我局北洛35kV 变电站增容, 更换1 号主变。由原来的无励磁调压SL 7 - 3150/35 主变更换为有载调压SFZ7 - 10000/3 5 主变。吊心前试验时, 除交流耐压试验项目没做外, 其它所有的试验项目均合格。经吊心检查,最后做交流耐压试验。使用的是交流耐压配套试验设备。
试验变压器特性参数如下:
型号: TDJ; 容量: 25kVA; 电压比:
150kV ö3 80V; 电流比: 0. 168A ö65. 8A; 阻抗:
7. 9%。
感应式移圈调压器的特性参数为: 型号:
TDJA - 25ö 0. 5; 输出容量: 25kVA; 输入电压:
380V; 负载电压: 0~ 450V; 最大输入电流:
85A; 最大负载电流: 55A。
根据试验规程标准, 变压器高压侧短时交流耐压U el 为72kV。应在试验变压器低压侧施加的电压为U 1 = U el/Ke =72000/(150000/380) = 182V。变压器低压侧短时交流耐压U e2 为30kV , 应在试验变压器低压侧施加的电压为U 2 = U e2/Ke =30000/(150000/380)= 76V。
试验前, 考虑变压器容量较大, 能使变压器线端电压升高, 估计升高电压△U = 2kV 左右,那么高压侧耐压时, 应从试变低压侧施加的电压U 实加= (72000 - 2000)/(150000/380) =177V。
试验过程中, 先对变压器低压侧做耐压试验, 合格后对高压侧试验。高压侧试验时, 在试
变低压侧施加电压到174V 时, 变压器内部有很大的放电声。立即停电, 外观检查无异常后,又加压试验, 在施加电压到170V 时, 又产生放电响声。经研究, 决定在高压试验回路中串接一电流表, 直接测量高压侧电流, 观察其变化规律,经查正常后, 再次试验。当电压指示172V , 电流为158mA 时, 又发生放电现象, 稍停3s, 放电持续激烈, 但电流却不增大, 只在158~ 170mA之间摆动。还不足以使试验保护装置跳闸, 故再一次停电研究。
二、事故分析
经分析, 这种现象不是绝缘不良造成的。因为当绝缘不良击穿时, 电流随电压的增加而增
大很多, 而在本测试过程中电流却是缓缓增加。故考虑有两种因素: 一是高压引线对外壳或铁心距离不够引起放电; 二是高、低压绕组之间放电。我们把低压侧短路接地线拆除后, 再加压试验仍放电, 由此判断是高压引线及绕组对地距离不够而放电, 再一次吊心检查理。吊心后, 认真检查发现A 相高压引线与上轭的距离为2cm , 并且高压引线的绝缘纸约有长2cm 严重烧焦。我们更换烧焦的绝缘纸, 加大引线对铁轭的距离。工作完成就盖上钟罩, 注油静置放一段时间后, 重新加压试验, 在电压升到170V 时, 又发生放电现象, 断定是变压器绕组内部故障。进一步分析认为, 绝缘纸不是放电烧焦的。若放电击穿, 纸上应有小孔, 短时间去穿放电,不能发热烧焦。再则, 这段距离虽然很近, 但是浸在击穿强度为55kV /2. 5mm 的绝缘油中, 是远远不能引起放电的, 经查实, 高压引线时, 还没有全部降温就包上绝缘纸造成的。究竟是设备内部故障还是所加电压太高造成的击穿?分析计算如下:
变压器高压侧电容量为:
Cx = R 4CN(100 + R 3)/R N (R 3 + ρ)= 3184 × 50 × (100 + 74)/60 × (74 + 0. 5)= 6197pF
式中 R 4 —— 标准固定无感电阻, 其值为
31848Ω
CN —— 标准真空电容器, 电容量为
50p F
R N —— 分流器位置电阻, 它随分流器
开关位置的不同而不同, 这里
取RN = 608Ω
ρ—— 滑线电阻, 取Q= 0. 58Ω
R 3—— 高压侧可调电阻, 取R 3 = 748Ω
变压器高压侧耐压试验电流为:
Ic = ωCxU el= 314 × 6197 × 10- 12 × 72 × 103= 140mA
变压器线端电压升高值为:
△U = U elωCxU 2HZK%/SH = 72 × 103 × 314 × 6197 × 10- 12×(150 × 103) 2× 7.9%/25 × 103 = 9961V ≈ 10kV
式中 CX —— 变压器电容量
U H —— 试变额定电压
SH —— 试变额定容量
Zk —— 试变额定阻抗
由此得知变压器端部电压升高值△U > 2 kV , 那么照此推算, 则试变低压侧应施加的电压为:
U =(U e - △U)/Ke= 157V
以前试验时, 相当于变压器高压侧施加的电压为70kV + 10kV = 80kV , 超出试验规程规
定的试验标准72kV , 但是没有超出出厂试验标准85kV 。通过以上分析计算, 断定造成事故的原因是某一部分的绝缘件表面受潮(如夹件、绝缘木、白布带等) , 当电压低时, 不能造成电压的游离; 当电压高时电子游离加快, 沿绝缘件表面同接地铁件间形成回路(即沿表面放电) , 放电后恢复正常, 然后, 再游离, 再放电, 持续循环。
三、事故处理及结论
最后重新吊心, 对暴露在空气中的器身缓缓加压, 发现A 相高压引线绝缘支撑木下表面首先闪络放电。经查, 此支撑木下表面粗糙潮湿, 并带有毛细纤维之类东西, 估计是吊心过程中, 用抹布擦试时的遗留物。经更换后, 试验合格。
综上所述, 得出如下结论:
(1) 对高电压大容量设备进行交流耐压试验时, 因电容引起端部电压升高, 其值应详细计
算, 不能盲目估算。
(2) 进行交流耐压试验时, 直接在被试设备的加压端进行电压测量。
(3) 严格执行规程, 做变压器吊心前的耐压试验, 发现问题, 吊心处理。
(4) 吊心过程中, 认真仔细检查所有部件,遇有问题要谨慎处理。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 千若
    千若 沙发

    谢谢楼主分享

    2018-05-02 09:18:02

    回复 举报
    赞同0
  • 火龙果乎两个会

    谢谢楼主分享

    2018-04-28 14:02:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

降低变压器成本提高诊断故障的可靠性

超高压自耦变压器是电力传输系统的关键。当变压器运行若干年后,其内部的线圈可能会松动,从而在系统出现故障时,会增加变压器对事故的敏感性。这种大面积(大部件)的故障能够给变压器带来灾难性的损失。每台变压器将花费1百万美元,并且要占几个星期或几个月甚至一年的时间进行维修或重做一台新变压器。因此预先进行变压器维护是保持其正常 运行的关键。 定期性的内部维护,包括打开变压器,抽出变压器油,并派人检查线圈。这是一场高花费的维修,它使变压器停运几个星期。过去根据推测的变压器故障部位进行维修,因此不可能对变压器进行全方位检查,难免遗留下潜在的危险。

回帖成功

经验值 +10