土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水工钢筋混凝土结构课程设计

水工钢筋混凝土结构课程设计

发布于:2015-06-21 07:20:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在肋形楼盖结构中,结构布置包括柱网、承重墙、梁格和板的布置,需注意的问题如下:
(1) 承重墙、柱网和梁格布置应满足建筑使用要求
柱网尺寸宜尽可能大,内柱在满足结构要求的情况下尽可能少设。
(2) 结构布置要合理、经济
① 由于墙柱间距和柱网尺寸决定着主梁和次梁的跨度,因此,它们的间距不宜过大,根据设计经验,主梁的跨度一般为 5m~8 m,次梁为 4m~6 m。
② 梁格布置力求规整,梁尽可能连续贯通,板厚和梁的截面尺寸尽可能统一。在较大孔洞的四周、非轻质隔墙下和较重的设备下应设置梁,以避免楼板直接承受集中荷载。
③ 由于板的混凝土用量占整个楼盖的50%~70%,因此,应使板厚尽可能接近构造要求的最小板厚。根据设计经验及经济效果,板的跨度即次梁的间距一般为1. 7~2. 7 m,常用跨度为 1.7m~2.5m左右。
④ 为增强横向刚度,主梁一般沿房屋横向布置,并与柱构成平面内框架,这样可使整个结构具有较大的侧向刚度。内框架与纵向的次梁形成空间结构,因此房屋整体刚度较好。当横向柱距大于纵向柱距较多时,也可沿纵向布置主梁。因为主梁承受的荷载较大,减小其跨度既可减少内力,又可增加房屋净高。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bofei_2000_2000

    谢谢分享,好好学习
    2015-06-23 16:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    结构设计的三个主要环节
    2015-06-23 10:38:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基础钢筋锚入承台的长度是否可以折减

桩基规范JGJ94-2008第4.24条要求桩基础钢筋锚入承台长度不宜小于35倍钢筋直径。某专家根据混凝土规范GB50010-2010第8.3.2条5款,说桩钢筋的保护层厚度(钢筋至承台边缘距离)大于5倍钢筋直径,锚固长度可以乘0.7,要求将承台厚度取小,目前我是按照40倍钢筋直径(抗拔桩)定的承台厚度。大家怎样看待这个问题?

回帖成功

经验值 +10