土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路

绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路

发布于:2015-06-19 13:11:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
线路的绝缘好坏与是否短路是两个不同的概念。线路绝缘差,并不表示短路,而线路短路则表示绝缘已损坏或线路接线错误。


  绝缘好坏应该用绝缘电阻表测量,是否短路则应用万用表的电阻挡测量。


  当用绝缘电阻表测量线路绝缘,其读数为“O”,时,不 一定是短路,因为绝缘电阻表无法读出100kO以下的值,此时要用万用表电阻档加以判别。若用万用表R×1档测出电阻为几欧,则可判为短路
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电路板车间的防静电攻略

  ①凡ESD敏感型整机进行高低温试验或老化试验时,必须先对工作场地及高低温箱进行静电位测试,其电位不能超过安全值,否则,要进行静电消除处理。   ②焊接好的印制电路板要作三防处理时,也要采用防静电措施。不要用一般的刷光,超声波清洗或喷洗。   ③调试、测量、检验时所用的低阻仪器、设备(如讯号、电桥等)应在ESD敏感型器件接上电源后,方可接到ESD敏感型器件的输入端。   ④ 在

回帖成功

经验值 +10