  空调器柜机室内机的风道系统主要包括进风口、多翼离心风机、换热器和出风口。其中多翼离心风机是影响整个风道性能的最重要的部件。对于柜机风道的优化大多数也是针对多翼离心风机的优化。多翼离心风机因其具有大的流量系数、高压力系数、小尺寸系数以及低噪声等突出优点,被广泛应用于制冷空调领域。
  国内外学者对多翼离心风机内流场的研究主要采用试验手段,王嘉冰、游斌、魏文平等分别用Fluent对某多翼离心风机进行数值模拟,并且把计算模拟结果与实验测量数据比较得出结论:只要选择合适的计算模型,Fluent可以准确地模拟多翼离心风机的内流场。笔者借助于商业软件Fluent,对某款柜式空调器室内机风道在设计工况下的整机进行定常三维流动数值模拟,全面、准确地获得了多翼离心风机的内部流场信息,在分析原机内部流场的基础上,通过多次改变多翼离心风机扩压口的型线,对流场进行优化,达到了比较理想的效果。
  1 原柜机风道的数值模拟分析
  1.1 计算模型的创建以及网格的划分
  笔者在Autocad中按照柜机风道的实际尺寸绘制柜机风道二维平面图(见图1),其中离心风机的叶轮外径D=350 mill,叶轮内径d=280 mm,叶片数Z=42,叶片沿圆周均匀分布,叶轮轴向宽度B=135 mm,蜗舌处的圆弧半径R=25 mm。
E814267393.jpg


E814267393.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调系统水泵的选型计算

水泵作为空调系统的重要组成部分,在选择上多大才合适?这一直是个值得探究的问题。如果设计选取的水泵扬程过大,富裕的扬程将导致换取流量增加,流量增加又使得水泵噪音加大,此外还容易导致电机负荷、电流变大,引起电机烧机等问题。如果选择过小,将导致末端冷凝量不足,影响制冷效果。所以在选型上做好计算格外重要。所谓水泵的选型计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些、考虑的内容全面些就是精确的计算。选型计算一般包括水泵流量计算,