土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 以电缆线路为主的配电网特点

以电缆线路为主的配电网特点

发布于:2015-06-18 14:43:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位长度的电缆线路的电容电流比架空线路电容电流大10几倍,以电缆为主的
配电网对地电容电流都比较大。

电缆线路受外界环境条件(雷电、外力、树木、大风等)影响小,瞬时接地故障很少,接地故障一般都是永久性故障。
电缆线路发生接地故障时,接地电弧为封闭性电弧,电弧不易自行熄灭,如不及时跳闸,很容易造成相间短路,扩大事故。
电缆为弱绝缘设备。例如,10kV交联聚乙稀电缆的一分钟工频耐压为28KV ,而一般10kV 配电设备的绝缘水平为35kV 。在消弧线圈接地系统中,由于查找故障点时间较长,电缆长时间承受工频或暂态过电压作用,易发展成相间故障,造成一线或多线跳闸。上海79—84的统计结果表明,有30%单相接地故障在查找故障点过程中,引起跳闸或闪络。据湘潭钢厂同志介绍,该厂的变配电系统原采用消弧线圈接地,由于厂区基本上都是电缆线路,且使用年限较长、绝缘老化,在单相接地时,经常发生来不及找出故障线路,非故障线路就发生电缆爆炸的情况。
接地故障时要求继电保护及时动作跳开故障线路。

随着城市电网改造工作的进展,大部分负荷都采用环网或双电源供电,配电网的结构得到加强,有些地方已开始配网自动化的实施,从而大大提高了供电可靠性,而不是靠带接地故障运行来提高供电可靠性。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 火龙果乎两个会

    谢谢楼主分享

    2018-05-24 08:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    您分析的很透彻,把实际运行中遇到的具体问题说的很清楚,说明了理论和实践是有一定区别的,感谢实战经验的分享:P
    2015-06-21 12:19:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预防性绝缘试验对电力变压器的有效性分析

摘要:通过对大型电力变压器试验,如绝缘、直流电阻测量、介质损耗因数等的分析,探讨了预防性绝缘试验的有效性,并对检测方法、故障诊断以及电力变压器状态检修的发展提出建议。关键词:预防性试验 电力变压器 有效性 分析1电力变压器的多种试验项目电力变压器是电力系统电网安全性评价的重要设备,它的安全运行具有极其重要的意义,预防性试验是保证其安全运行的重要措施。其有效性对变压器故障诊断具有确定性影响,通过各种试验项目,获取准确可*的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。根据《电力设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)电力变压器试验项目共有32项,如表l所示。

回帖成功

经验值 +10