我在的一个项目是酒店,设计图上的双电源切换是在每楼层消防应急箱末端,现在我想改动一下,因为按设计要浪费很多钱,我现在就在1层设一个总双电源切换箱,然后以放射式的形式分到每楼层的消防应急箱内,这符合规范要求吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kjp2014
    kjp2014 沙发
    看消防设备发布情况,除消控室、消防水泵、消防风机、消防电梯要末端配置,其它消防用电设备可以在适当位置采用末端配置。
    2015-06-18 10:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • turelhk
    turelhk 板凳
    我觉得不妥。新建规10.1.8的条文解释“最末一级配电箱......对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱”,所以双电源互投箱最好还是按防火分区设置。
    2015-06-18 09:31:18