土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变配电所不用操作票的倒闸操作

变配电所不用操作票的倒闸操作

发布于:2015-06-16 13:21:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
(1)处理事故的倒闸操作,在情况紧急时,可先行操作,事后向上级汇报,并作记录。
(2)单项设备的倒闸操作,如操作一个隔离开关时,不填写操作票。
(3)拆装一组临时接地封线时,可不填写操作票。
(4)在控制盘上遥控操作断路器或隔离开关时,可不填写工作票。
(5)为已损坏的设备脱离电源、隔离时,不填操作票,但应尽快报告调度作记录。此类操作还有:当母线失压,断开连接在母线上的断路器,出现危及人身安全或设备安全情况时,对设备停电、通信中断进行事故处理等。
(6)还有不需要调度命令,不填操作票,由正值发令,副值操作,操作完后作好记录的。如:非调度管辖的设备,按规定由值班员操作的设备。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mmgps
    mmgps 沙发

    受教了,谢谢!!

    2018-02-26 10:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • mjr100
    mjr100 板凳
    受教了,谢谢!!
    2015-12-20 15:14:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV开关柜绝缘缺陷及对策

10kV高压开关柜,数量多、应用面广,其绝缘水平的高低,对电网的安全运行举足轻重。若10kV高压开关柜发生绝缘事故,其危害轻则造成设备损坏,重则引发大面积停电,给国家造成不可弥补的损失。因而,必须对该问题作认真研究,并切实加以解决。 1 常见缺陷及原因 1.1 空气绝缘间隙小 长期以来,有的高压开关柜生产厂家,不严格执行有关技术标准,使目前有些正在运行的10kV高压开关柜柜内带电体的相与相、相与地之间空气绝缘间隙多在100~125mm之间。作为纯空气绝缘的电气设备,《高压配电装置设计技术规程》中明确规定,10kV系统纯空气绝缘的最小间隙为125mm。从交流耐压试验的结果,并结合事故分析可以看出,10kV高压开关柜柜内带电体的相与相间、相与地的最小空气绝缘间隙,低于125mm的,容量出事故。

回帖成功

经验值 +10