土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器分闸线圈烧毁故障原因分析及处理

断路器分闸线圈烧毁故障原因分析及处理

发布于:2015-06-16 13:08:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1 故障现象

  某厂3500kV·A矿热炉,在过电流和正常停电过程中,真空断路器不能分闸,时常出现真空断路器线圈及中间继电器触头烧毁现象。停运检查直流输出电压正常(DC220V),认为分合闸操动机构不灵。重新调整操动机构,作手动分闸实验正常。投运两班后,故障现象再次出现,具体时间在前夜班20时40分。值班电工发现中间继电器吱吱发响,触头发红,分闸线圈散发浓烟,说明故障现象并未排除。

2 原因分析

  根据上述故障现象分析,分闸线圈及中间继电器触头烧毁的主要原因有下列几种情况:
  (1)直流电压输出过高或过低。
  (2)断路器分闸操作机构本体装配不灵活,有阻滞和卡死现象。
  (3)分闸铁心顶杆调整不当。
  以上三种情况,在过电流继电器动作或手动分闸时,分闸线圈通过直流电流瞬间产生磁场,铁心被吸向上顶撞连杆机构。当分不开闸时,断路器辅助联锁触点不能分开,使分闸线圈长时间通直流电,造成中间继电器触头和分闸线圈烧毁。
  根据值班运行记录发现,该地区供电属地方电网,冬季枯水季节,电压峰谷差较大,10kV高压在用电高峰期时约9.3kV,直流输出电压187.2V。由于电炉停运时,测量直流电压基本正常(DC194V),电炉投运后电源压降较大,使直流输出电压达不到额定数值。
  另外,从真空断路器分闸线圈中发现阻值较大,超过误差范围,规定阻值88Ω误差±4%,而实测阻值98Ω,误差+10%,使分闸线圈获压后,电磁力过小而不能分闸。

3 处理措施

3.1提高直流输出电压,在用电高峰期内,使直流输出电压提高到200V以上。
3.2减少真空断路器线圈匝数250匝,使阻值达到标准88Ω。
  采取上述两方面措施后,经半月投运证明,在用电高峰期时,能有效地保证过电流或手动分闸顺利完成,确保设备的安全运行。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烧毁断路器分闸线圈的四点原因

断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。   导致烧毁断路器分闸线圈的四点原因:   分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。

回帖成功

经验值 +10