土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机房空调抽真空及检查操作步骤

机房空调抽真空及检查操作步骤

发布于:2015-06-16 12:06:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(一)机房空调抽真空操作步骤
1.检査机械真空泵油位和油的颜色,油控应处于视镜中心标志的上下三分之一的范围内,正常的真空泵油为无色透明或淡黄色透明液体。
2.如机房空调机组为继电器控制,先打开真空泵冷却水阀门(如果有)点动确定真空泵放置方向无误,并将真空泵缸体中的油提至油箱中,再启动真空泵,真空泵启动后,打开真空泵阀门,再打开集气室阀门并开启真空泵上的气镇阀,对集气室抽气。
3.真空度达到机组使用说明书的要求后,先关闭集气室阀门,后关闭真空泵阀门,最后停止真空泵运行,3min后关闭真空泵冷却水阀门。
4.如机房空调机组为计算机控制,则进入主菜单,选抽气作业,然后由机房空调机组控制系统自动运行。
(二)机房空调机组真空检查操作步骤
如使用U形管绝对压力计,首先在U形管绝对压力计管口及机组压力取样口上涂上真空脂,厚度约0.2mm。套上真空胶管。将U形管绝对压力计垂直放置,打开取样阀。5min后将左侧水银柱高度与右侧水银柱高度相减,即得出机组内的绝对压力,最后,关闭取样阀,取下真空胶管,将U形管绝对压力计放回原处。
如使用旋转式麦氏真空计,首先在管口及机组压力取样口上涂上真空脂,厚度约0.2mm。套上真空胶管。将旋转式麦氏真空计置于正常悬挂位置,打开取样阀。15min后缓缓旋转麦氏真空计至读数位置,使右侧毛细管水银柱升至0位,此时中间毛细管的读数即为机组内的绝对压力。最后,关闭取样阀,取下真空胶管,将旋转式麦氏真空计放回原处。
形管绝对压力计和旋转式麦氏真空计中均有水银,使用时应注意保持正位;轻拿轻放,防止水银泄漏。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发

    与家用空调真空一样,可利用自身抽真空和加氟排空的方法并列进行;也可外接真空泵对系统进行抽真空。

    2018-03-13 16:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • cof1519312650140
    很好的总结啊。。。
    2018-03-12 22:25:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

溴化锂吸收式制冷机组真空工作原理

了解所用压力测量仪器的原理,拿握其使用方法;了解溴化锂吸收式制冷机组保持真空的工作原理,掌握溴化锂吸收式制冷机真空检查、抽气操作的方法与步骤。相关原理1.U形管绝对压力计工作原理U形管绝对压力计的结构,使用时U形管封闭端接近绝对真空,开口端接机组,两侧水银柱的高度差即为机组内的绝对压力。U形管绝对压力计测得的压力是机组内不凝性气体的分压力与水气分压力之和,单位是mmHg。2.旋转式走氏真空计工作原理