土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计

某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计

发布于:2015-06-12 19:42:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1.概述
该工程为综合办公楼,共四层,一层为大厅、安全教育室、办公室、配电室等;二层、三层为办公室、会议室;四层为办公室、通信中心、信息中心等。总空调面积1939m2。厂区冷冻站夏季可提供7℃冷水,冬季可提供60℃热水,要求设中央空调,夏季供冷,冬季供热,为人们提供舒适的工作环境。
2.设计参数
2.1 室外计算参数:
夏季室外计算干球温度:35.7℃
夏季室外计算湿球温度:28.5℃
冬季室外计算干球温度:-4℃
冬季室外计算相对湿度:77%
夏季大气压力:1002.0 hPa
冬季大气压力:1023.0 hPa
3.目前变风量(VAV)空调系统的现状
变风量(VAV)空调系统的控制方法有:定静压控制、变静压控制。这些方法在国外使用多年,成功的范例也较多。但在国内使用的情况就不那么乐观了,这些建筑VAV空调系统投入运行后,存在问题较多,以致导致系统不能正常运行,重新改造,改为普通的空调系统。主要表现为自控系统与空调系统不匹配,调试无法成功;设置参数不稳定,风量不平衡;空气品质和舒适感达不到设计要求。究其原因很多,其最大的原因是控制系统的问题,控制过于复杂,不但要求设计人员既懂空调专业又要懂自控专业,而且要求施工和管理人员也要懂空调和自控,脱离了中国的实际。
在国内VAV控制系统一般是由自控公司施工,空调系统由安装公司承担,各负责一块,导致调试困难,互相推委;其次是变风量空调系统管道千变万化,自控公司无法提供一个在工厂编制好的通用软件,需要调试人员现场编程,现场调试,难度很大;其三是VAV末端设备、变频器、和控制设备由不同厂家生产提供,协议往往不公开,设备之间无法操作,进一步使调试复杂化;其四是变风量理论有待完善,由于变风量空调系存在很多不确定因素,调试时需反复调试系统方能运行。其五是由于季节的变化,VAV空调系统需反复进行调试。其六是使用单位无专业(自控、空调)技术人员专门管理,出现故障无法排除;其七是VAV系统末端装置和控制系统价格昂贵,一但出现问题,业主很难再投资进行改造,干脆放弃不用。因此VAV空调系统其控制方法的选择尤为重要,他不但与系统初投资的多少有关,而且对系统运行的可靠性、经济性有很大的影响。
4.变风量(VAV)空调系统的设计
4.1 该项目变风量(VAV)空调系统采用总风量控制的方式。每个楼层一个系统,安全教育室(6.5m层高)一个系统,大厅设风机盘管系统,共分六个系统。
4.2 空调设备选择及参数表
楼层
房间名称
空调面积
(m2)
VAV终端箱
VAV空调机组
一层
办公室1
22
FTB-10H,L=1000 m3/h
K1:KCD10(6排)一台
Q=65.5 kW,L=10000 m3/h,
H=350Pa,N=1.1 kW *2。
办公室2
66
FTB-8H×3, L=800m3/h*3
配电室
20
FTB-12H ,L=1200 m3/h
蓄电池室
24
FTB-12H, L=1200 m3/h
进线室
22
FTB-8H ,L=800 m3/h
人力资源部
29
FTB-10H, L=1000 m3/h
文印室
20
FTB-8H ,L=800 m3/h
综合部
98
FTB-8H×4, L=800 m3/h*4
 
 
VAV终端箱L总=11600 m3/h
 
安全教育室
148
 
K2: KCD10(6排)一台
Q=65.5 kW,L=10000 m3/h,
H=350Pa,N=1.1 kW *2。
二层
会议室
47
FTB-12H×3, L=1200 m3/h*3
K4: KCD12(6排)一台
Q=78 kW,L=12000 m3/h,
H=650Pa,N=1.8 kW *2。
办公室1
24
FTB-8H, L=800 m3/h
办公室2
24
FTB-8H, L=800 m3/h
办公室3
24
FTB-8H, L=800 m3/h
办公室4
48
FTB-8H×2,L=800 m3/h*2
资料室
62
FTB-12H×2, L=1200 m3/h*2
设备房
29
FTB-8H ,L=800 m3/h
顾问室
47
FTB-12H, L=1200 m3/h
安全部
120
FTB-12H×3, L=1200 m3/h*3
 
 
 
VAV终端箱L总=15600 m3/h
 
三层
休息室1
18
FTB-8H, L=800 m3/h
K5: CD14(6排)一台
Q=92

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lossless
    lossless 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-06 09:02:06

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1493015153214

    难得的好资料,感谢楼主!
    2017-07-31 07:54:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京京林大厦中央空调系统设计

  一、 项目概况  北京京林大厦隶属于首都绿化办、北京市林业局,位于首都机场南侧,毗邻空港工业区。总建筑面积8909m2,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。  二、 设计依据  1、建设单位对本工程提出要求  2、有关会议纪要和建筑专业提供的图纸资料  3、国家标准及有关规范:  4、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)

回帖成功

经验值 +10