(一)机房空调机组内维持真空的短期停机期间维护保养操作步骤
1.每天检査机组内真空;
2.打开各换热器封头上的放水阀(或螺塞),将发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器封头中由于蒸汽加热产生的积存水完全排放;
3.每周用机械真空泵抽一次真空。
(二)机房空调机组封存操作步骤
1.打开各换热器封头上的放水阀(或螺塞),将蒸汽加热的发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器封头中积存的水完全排放;
2.进行将溶液排放至贮液器操作;
3.放掉氮气,抽真空至绝对压力667Pa以下(真空度755mmHg以上);
4.向机组内充蒸馏水,充往量与机组溶液充注量相同;
5.开启溶液泵,使蒸馏水在机组内循环;
6.放掉蒸馏水,在机组内充氮气至表压力0.02MPa;
7.切断电源总开关;
8.排放与机组相关的冷却水管路、冷媒水管路、加热蒸汽管路与所有管件中的积水;
9.盖好控制柜、各电动机和其他电气柜(箱、盒)。