土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 精密空调卧式冷凝器清洗操作步骤

精密空调卧式冷凝器清洗操作步骤

发布于:2015-06-09 20:33:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
(—)精密空调卧式冷凝器的人工清洗操作步骤
1.打开封头上的放水旋塞,将冷凝器中的冷却水排出;
2.将两端铸封头拆下;
3.对于氨用卧式冷凝器,用螺旋钢丝刷伸入冷却管内水平往复拉刷,其他制冷剂用卧式冷凝器用尼龙丝刷;
4.边刷边用压力水冲洗。
(二)氨用卧式冷凝器的机械清除污垢操作步骤
1.打开封头上的放水旋塞,将冷凝器中的冷却水排出;
2.将两端封头拆下;
3.将专用剖刀接在管道疏通机软轴上;
4.专用刮刀水平插入冷却管内,启动管道疏通机;
5.边刷边用压力水冲洗。
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨制冷系统管道安装时要注意的问题

在氨制冷系统中,输送制冷剂管道应采用无缝钢管,首先,安装前应认真检查管材,不得有裂纹、砂眼和严重锈蚀等缺陷。在焊接前应进行管内的吹扫、除锈、去污,并用棉布擦拭内壁,除锈后管外壁应及时徐刷防锈漆。无缝钢管一律采用电焊,小管径管可采用气焊,焊接后及时清除管内、外壁焊口处的焊渣,焊口不得有咬肉、夹渣、气孔、裂纹、焊瘤等严重缺陷。管道变径时,应采用变径管。其次,在法兰连接时宜采用密封性能好的带凹凸密封面的法兰,采用石棉纸板作垫料,垫料表面抹牛油密封。当与设备的氨阀等小口径接管作螺纹连接时,宜采用厚壁无缝钢管或圆钢车制螺纹加工。