土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈高层民用建筑消防给排水中应注意的问题

浅谈高层民用建筑消防给排水中应注意的问题

发布于:2015-06-09 13:34:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
摘要: 就高层民用建筑消防给排水系统中经常出现的问题,从单阀单出口消火栓和双阀双出口消火栓的合理布置、消防水池及消防管网的设置等方面介绍了消防给排水中应注意的问题,以达到合理设置并消除故障,及经济又使用。
关键词: 高层建筑 消火栓栓 消防管网 环管
随着社会的不断进步和发展,高层建筑越来越多,消防在实际当中的应用越来越重要,在保护人身和财产安全方面起到越来越重要的作用,社会越来越重视消防安全。
1、在高层建筑内应控制使用双阀双出口消火栓代替两组单阀消火栓。
《高规》规定“同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱达到被保护范围内的任何部位。”在某些条形高层建筑中,其端部是否可以采用双阀双出口消火栓,从而省去1组单阀消火栓的设置呢?虽然在中国建筑工业出版社出版的《给水排水设计手册》(第二版)中提出“在每层楼的端部可采用双阀双出口消火栓”,但是《高规》中明确规定“十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口消火栓。”且以强制性条文的形式予以规定。如果在住宅楼楼梯间布置两个消火栓,显然这样做很贵,也没必要让两个消火栓相距太近,当一个消火栓被火封住,另一个消火栓也同样失去作用,若套用塔式住宅的做法,采用双阀双出口消火栓,其效果也一样。因此如果按多层单元式住宅消火栓的布置方法,即在每个单元的每层设一个单出口消火栓,由相邻层的消火栓保证两股充实水柱同时达到被保护范围的任何部位,这样既经济又能达到同样的效果。
2、正确计算消火栓充实水柱长度,合理布置消火栓。
《高规》规定“消火栓的充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于13m。”对于建筑高度不超过100m的高层建筑,设计中我们可以根据水枪最小流量5L/S,水枪喷嘴口径19mm,查有关设计手册的得出水枪充实水柱长度为11.3m;对于建筑高度超过100m 的高层建筑,我们可以调整水枪流量以达到满足规范所需要水枪充实水柱长度。高规》有关条文说明解释道,口径19mm水枪的充实水柱小于10m时,由于火场烟雾大,辐射热高,扑救火灾有一定困难,所以水枪的充实水柱长度首先应该计算,同时又要满足《高规》规定各种高层建筑水枪的充实水柱下限值。按照水枪充实水柱长度,我们可以确定消火栓保护半径,但是在设计中我们不能简单的用保护半径画圆来布置消火栓。因为高层建筑平面中隔墙、内走道、门的布置会影响消火栓的使用,设计中应该用水龙带长度、充实水柱的水平投影去校核消火栓保护半径最远点。
3、高层建筑消防电梯间前室必须设消火栓。
《高规》规定“高层建筑消防电梯间前室必须设消火栓”,那么设于前室的消火栓可否保护相邻部位呢?《高规》的条文说明对此并没有具体说明,但是《建筑设计防火规范》中对“消防电梯前室应设室内消火栓”的条文说明中明确指出“消防电梯前室内消火栓是为便于消防队员使用消火栓并开辟通路,不能计入总消火栓数内”。因此在设计中我们通常将其视为消防电梯间前室专用,而不保护其余部位。
4、正确设置消防水池及保证高层建筑两路供水。
通常在高层建筑中,在市政供水不能满足消防用水量要求或市政为单路进水时,规范都要求设置消防水池。计算消防水池容积时,应将火灾延续时间内各消防用水量之和减去市政进水管的补水量。补水时间可按最长的火灾延续时间计。如果考虑室外消防用水量或是设置消防、生活共用水池,则还需要考虑补充相应的用水量。当设置消防、生活共用水池时,不能利用建筑物的本体结构做水池壁以及池底,以防止生活水质污染。对此《强制性条文》中已经明令禁止。同理,如果高层建筑屋顶设有消防、生活共用水箱,也应满足该要求。从消防水池介入水泵间的引入管应该保证不少于两根,如果在接入泵房前就将引入管汇合为一,对消防水池而言,仅为单路供水,存在供水的安全隐患。同时,从消防水泵接入各消防管网的供水管也应保证两路。
5、消防水泵出口处的放水阀和稳压回流措施。
《高规》规定“消防水泵的供水管上应设置DN65的放水阀门”,目的是便于水泵检查试验时排水。排水量小时,可直接排至泵房集水池;排水量大时,可排回消防水池。同时,消防水泵出口还需考虑一定的稳压回流措施。因为在实际使用中,会出现消防水量小于水泵选定流量值的情况,此时水泵扬程远大于设计值,在无任何回流措施保护下,消防管网压力过大,容易造成事故,简单的做法是在供水管上装设安全稳压阀,在管网超压时,可以通过回流管泄压,将回流水排至消防水池;在消防管网压力不稳定时,亦可稳压。
6、消防管网布置成环的问题。
高层建筑中一般要求消火栓系统布置成环状管网,在某些大面积的建筑内,由于由于各方向均布置了消火栓和消防立管,此时我们可将底层与顶层的消防干管均连成水平环路,立面又形成以立管相连的竖直环路,这种立体管网对消防供水最为安全。可是对于某些条形建筑,设计中我们只要将管网竖向成环即可,不必刻意追求这种立体管网,如果强行将消防干管绕城环路,将认为的使系统复杂化,且无太大意义。
以上观点,难免有不足和肤浅之处,权当抛砖引玉,希望能够和大家交流,得到大家批评和指正。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层民用建筑消防给水设计的若干问题探讨

高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。我国社会经济还不发达,因此,在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性是设计者的职责。下面就笔者在工程实践当中的几点体会与大家交流。一、室外消火栓数量的确定《高层建筑设计防火规范》第7.3.6条规定“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s”,但是《高层建筑设计防火规范》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高层建筑设计防火规范》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管网供水总量。当设计把室内消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室内外消防用水量经计算来确定,但是《高层建筑设计防火规范》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40米”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15~40米范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此,在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水泵接合器,且分散布置时,则需要适当增设“额外”的室外消火栓。

回帖成功

经验值 +10