大气压 (Pa) |
干球温 度(℃) |
湿球温 度(℃) |
相对湿度 |
平均风速 (m/s) |
夏季 |
100 090 |
35 |
28.2 |
/ |
2.6 |
冬季 |
102 230 |
-7 |
/ |
75% |
2.5 |
|
设计温度(℃) |
相对湿度 |
新风标准 |
人员密度 |
设备夹层指标 |
夏季 |
26 |
65% |
30 m3/人·h |
舞台,包厢0.5人/m2 咖啡厅0.6人/m2 观众厅680人 |
200 W/m2 |
冬季 |
16
|
/
|
30 m3/人·h |
建筑 功能 |
人员 密度 |
空调 面积m2 |
总冷 负荷kW |
冷负荷 (不含新风)kW |
总冷 指标W |
冷指标W |
空调总 热负荷(含新风)kW |
空调热 负荷(不含新风)kW |
空调总 热指标(含新风)W |
空调热 指标(不含新风)W |
观众厅 |
680人 |
852 |
238.32 |
84.60 |
279.72 |
99.30 |
171.61 |
-84.54 |
201.42 |
-99.23 |
舞台 |
0.50 |
216 |
64.00 |
33.78 |
296.30 |
156.39 |
14.09 |
-36.50 |
65.23 |
-168.98 |
包厢 |
0.5 |
346 |
84.88 |
31.4 |
245.32 |
90.75 |
36.32 |
-26.07 |
104.97 |
-75.35 |
员工区域 |
0.2 |
290 |
31.70 |
15.4 |
109.31 |
53.10 |
31.6 |
2.59 |
108.97 |
8.93 |
西餐厨房 |
0.15 |
390 |
35.00 |
18.6 |
89.74 |
47.69 |
32.00 |
2.18 |
82.05 |
5.59 |
设备夹层 |
10人 |
663 |
144.25 |
141.46 |
217.57 |
213.36 |
-136.98 |
-141.66 |
-206.61 |
-213.67 |
咖啡厅 |
0.6 |
617 |
142.6 |
49.05 |
231.12 |
79.50 |
107.60 |
-43.70 |
174.39 |
-70.83 |
小计 |
/ |
2 757 |
740.75 |
374.29 |
268.68 |
135.76 |
256.24 |
-327.70 |
92.94 |
-118.86 |
建筑功能 |
0:00 |
1:00 |
2:00 |
3:00 |
4:00 |
5:00 |
6:00 |
7:00 |
观众厅 |
216 422 |
227 199 |
238 320 |
32 275 |
22 035 |
18 954 |
17 049 |
15 669 |
舞台 |
60 115 |
62 044 |
63 992 |
12 614 |
6 659 |
4 813 |
3 843 |
3 233 |
包厢 |
82 191 |
83 542 |
84 879 |
50 028 |
46 197 |
45 020 |
44 256 |
43 690 |
设备夹层 |
141 765 |
143 086 |
144 249 |
37 219 |
23 850 |
19 839 |
17 379 |
15 605 |
员工区域 |
29 731 |
30 719 |
31 721 |
10 273 |
8 783 |
8 322 |
8 019 |
7 793 |
咖啡厅 |
130 600 |
136 520 |
142 607 |
22 212 |
16 396 |
14 629 |
13 507 |
12 683 |
西餐厨房 |
32 976 |
34 005 |
35 043 |
11 677 |
9 750 |
9 154 |
8 772 |
8 491 |
建筑总负荷 |
693 801 |
717 114 |
740 810 |
176 298 |
133 669 |
120 731 |
112 825 |
107 164 |
建筑功能 |
8:00 |
9:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
观众厅 |
14 588 |
13 701 |
12 955 |
12 320 |
11 773 |
11 301 |
10 891 |
10 534 |
舞台 |
27 95 |
2 452 |
2 169 |
1 927 |
1 716 |
1 532 |
1 369 |
1 225 |
包厢 |
43 244 |
42 880 |
42 578 |
42 325 |
42 111 |
41 930 |
41 775 |
41 644 |
设备夹层 |
14 216 |
13 076 |
12 116 |
11 296 |
10 588 |
9 975 |
9 441 |
8 976 |
员工区域 |
7615 |
7469 |
7349 |
7249 |
7164 |
7093 |
7033 |
6981 |
咖啡厅 |
12 034 |
11 503 |
11 059 |
10 684 |
10 364 |
100 89 |
9 854 |
9 651 |
西餐厨房 |
8 271 |
8 092 |
7 944 |
7 820 |
7 716 |
7 628 |
7 552 |
7 489 |
建筑总负荷 |
102 762 |
99 174 |
96 171 |
93 619 |
91 432 |
89 547 |
87 916 |
86 500 |
建筑功能 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
观众厅 |
10 223 |
9 951 |
179 297 |
186 986 |
189 900 |
193 905 |
199 654 |
207 281 |
舞台 |
1 097 |
984 |
46 563 |
52 213 |
54 122 |
55 504 |
56 875 |
58 411 |
包厢 |
41 531 |
41 434 |
72 704 |
76 398 |
77 661 |
78 720 |
79 793 |
80 953 |
设备夹层 |
8 569 |
8 212 |
115 251 |
129 064 |
133 490 |
136 344 |
138 499 |
140 261 |
员工区域 |
6 938 |
6 901 |
25 214 |
26 522 |
26 998 |
27 503 |
28 120 |
28 871 |
咖啡厅 |
9 475 |
9 323 |
109 646 |
114 116 |
115 830 |
118 122 |
121 344 |
125 569 |
西餐厨房 |
7 434 |
7 387 |
27 606 |
29 362 |
29 985 |
30 581 |
31 265 |
32 070 |
建筑总负荷 |
85 267 |
84 192 |
576 281 |
614 660 |
627 986 |
640 679 |
655 549 |
673 418 |
负荷分析按以下工况分析 |
|||||
典型 工况 |
新风全部按30,观众厅按680人,舞台及包厢人员 密度全部按0.5 |
||||
室内工况 |
只有 值班 |
舞台,观众厅,包厢负荷全部设为0 |
|||
观众 到场率 |
50% |
70% |
90% |
120% |
|
观众厅 新风标准 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
彩排 正常情况 |
不开音 响设备 |
开50%音响设备 |
音响设备全开 |
/ |
|
50%观众 |
没有观众 |
/ |
/ |
||
彩排 正常情况 |
不开音 响设备 |
开50%音响设备 |
音响设备全开 |
/ |
|
50%观众 |
没有观众 |
/ |
/ |
||
彩排 正常情况 |
不开音 响设备 |
开50%音响设备 |
音响设备全开 |
/ |
|
50%观众 |
没有观众 |
/ |
/ |
||
室外工况 |
全通风 工况 |
/ |
/ |
/ |
/ |
部分通风 工况 |
/ |
/ |
/ |
/ |
运行工况 |
|
最大冷负荷(kW) |
出现时间 |
最小冷负荷 |
出现时间 |
冬季热负荷含新风(kW) |
冬季热负荷不含新风(kW) |
典型工况 |
1典型工况 |
740 |
2:00 |
84.19 |
17:00 |
256.24 |
-327.70 |
值班工况 |
2值班工况 |
4.2 |
7:00 |
3.7 |
19:00 |
2.18 |
0 |
观众人员数量变化 |
3观众到场率50% |
633.5 |
2:00 |
83.34 |
17:00 |
122.1 |
-293.77 |
4观众到场率70% |
676.42 |
2:00 |
83.61 |
17:00 |
159.29 |
-307.81 |
|
5观众到场率90% |
719.35 |
2:00 |
87.67 |
17:00 |
196.48 |
-309.8 |
|
6观众到场率120% |
783.73 |
2:00 |
84.53 |
17:00 |
252.26 |
-342.91 |
|
新风标准变化 |
7新风标准25 |
680.21 |
2:00 |
78.45 |
17:00 |
125.04 |
-328.87 |
8新风标准20 |
619.60 |
2:00 |
72.70 |
17:00 |
35.01 |
-328.87 |
|
9新风标准15 |
557.06 |
2:00 |
66.95 |
17:00 |
-56 |
-328.87 |
|
彩排工况 |
10正常情况,音响设备全开,50%观众 |
598.9 |
21:00 |
65.9 |
6:00 |
99.83 |
-284.84 |
11正常情况,音响设备全开,没有观众 |
457.18 |
21:00 |
47.61 |
6:00 |
-15.41 |
-223.27 |
|
12正常情况,音响设备不开,50%观众 |
472.88 |
21:00 |
63.4 |
6:00 |
232.43 |
-152.24 |
|
13正常情况,音响设备不开,没有观众 |
331.01 |
21:00 |
45.1 |
6:00 |
117.19 |
-108.2 |
|
14正常情况,音响设备50%开,50%观众 |
535.9 |
21:00 |
64.65 |
6:00 |
166.13 |
-218.54 |
|
15正常情况,音响设备50%开,没有观众 |
394.12 |
21:00 |
46.36 |
6:00 |
50.89 |
-170.74 |
|
16冬戏夏拍,音响设备全开,50%观众 |
575.98 |
21:00 |
142.06 |
6:00 |
65.58 |
-319 |
|
17冬戏夏排,音响设备全开,没有观众 |
418.65 |
21:00 |
86.47 |
6:00 |
-15.4 |
-240.8 |
|
18冬戏夏排 音响设备开50%,50%观众 |
515.96 |
21:00 |
137 |
6:00 |
133.88 |
-252.79 |
|
19冬戏夏拍,音响设备开50%,没有观众 |
365.75 |
21:00 |
82.8 |
6:00 |
43.97 |
-181.4 |
|
20冬戏夏排,音响设备不开,50%观众 |
455.93 |
21:00 |
131.9 |
6:00 |
198.18 |
-186.5 |
|
21冬戏夏拍,音响设备不开,没有观众 |
298.6 |
21:00 |
76.3 |
6:00 |
122.3 |
-107.82 |
|
22夏戏冬排,音响设备全开,50%观众 |
575.98 |
21:00 |
142.06 |
6:00 |
70.67 |
-318.8 |
|
23夏戏冬排,音响设备全开,没有观众 |
418.66 |
21:00 |
86.4 |
6:00 |
-10.2 |
-240.42 |
|
24夏戏冬排,音响设备开50%,50%观众 |
515.96 |
21:00 |
137 |
6:00 |
136.98 |
-252.5 |
|
25夏戏冬排,音响设备开50%,没有观众 |
365.75 |
21:00 |
82.8 |
6:00 |
49.07 |
-181.14 |
|
26夏戏冬排,音响设备不开,50%观众 |
455.93 |
21:00 |
131.9 |
6:00 |
203.28 |
-186.2 |
|
27夏戏冬排,音响设备不开,没有观众 |
298.6 |
21:00 |
76.37 |
6:00 |
122.39 |
-107.8 |
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 356 人订阅
阅读下一篇
暖通设计中空调系统设计的探讨摘要:本文根据笔者多年的工作实践经验,就空调设计中的问题进行了探讨,就已建工程中存在的种种问题,指出在空调工程设计、运行中应注意的事项,并提出了个人的看法,供同行参考。 关键词:暖通设计;系统问题;设计措施 伴随着现代化城市的快速发展,新工艺和新材料的大量的应用,暖通空调已经成为了必不可少的用品,其设备性能日趋稳定,而且在空调系统设计、施工和运行中,技术人员业务水平的不断提高,对规范理解和掌握的不断加深,系统故障大大减少,运行稳定性和可靠性都大大增强。现结合多年的设计和运行管理经验,介绍空调系统的设计和运行中常见的问题及其改进。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳