土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 负荷基数法在观演建筑暖通空调设计中的应用

负荷基数法在观演建筑暖通空调设计中的应用

发布于:2015-06-04 14:05:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  摘 要:观演建筑由于受时段、设备、人员、演艺剧种等因素的影响,空调负荷呈现出变化幅度大及不确定因素多的特点。采用动态负荷分析方法,分析某观演建筑在典型室外热湿工况下的室内负荷分布情况,找出其有效的负荷基数,为实际工程中系统的设计和各种工况下的节能运行提供了参考依据。
  关键词:观演建筑;动态负荷分析;负荷基数;节能运行
  The application of the load base method in the theatrical building HVAC design
  Cheng Hai-feng1,Zhang Ju1,Hu Ning1
  (Anhui University of architecture and industry, Hefei, 230601)
  Abstract: Because of different time, equipment ,the number of stuffs,and the deduce of different operas ,the HVAC load of the theatrical building has a large range of variations and many uncertainties. Dynamic load analysis method is used in this paper to describe a typical theatrical building indoor load distribution in a typical outdoor heat wet condition, and find out the effective load base. Finally, it providing basis for the design of the HVAC system and the energy saving operation under various Working conditions.
  Key Words: theatrical building; dynamic load analysis; load base; Energy saving operation
  0 引言
  观演建筑是一个综合性的艺术场所,也是观众和演员停留和活动的场所,主体由观众厅和舞台区组成。其特点是观众厅面积大、整体空间高、人员多而集中,并且有复杂的布景和灯具,因而给其空调系统设计带来一系列复杂问题[1],而且为了适应不同艺术、不同季节的使用需要,其空调系统还需做相应的不同功能转换。
  传统的设计方法往往根据计算出的峰值负荷确定主机容量和系统配置,这样势必造成资源浪费、运行能耗高。本文采用动态负荷分析方法分析建筑物内各种不同室内工况下的负荷
  分布状态,找出其有效稳定的负荷基数,以此作为空调设备选配依据,指导空调运行方案制定。
  负荷基数指建筑物在不同室内外工况、不同负荷时段下的常年稳定负荷区间,该区间同时还应满足制冷机组的高效运行域。以负荷计算为基础,通过负荷分析找出建筑物所需负荷
  基数的方法称为负荷基数法。负荷基数法能够客观的反映建筑内各种工况下的负荷分布状态,对一些常年存在建筑内热的建筑、功能复杂建筑的主机选配、节能运行、降低造价,有着十分显著的作用。笔者采用负荷基数法对合肥某综合性演艺场馆进行了负荷分析,取得了一些有益的成果和经验。
  1 采用负荷基数法进行建筑物暖通空调负荷分析
  以合肥市某观演建筑为例,该项目建筑面积202 48 m2,地下1层,地上5层。负1层为公共设备用房、演职员准备间;1层为门厅、入场等候区与峰值人员1 000人的大型秀场及升降舞台区;2层为秀场贵宾包间;3层为演艺职员餐厅,灯光音响设备层及酒吧包厢;4~5层为大型餐厅及包间。采用负荷基数法对1层大型秀场及其与之功能相关联的区域进行负荷分析,不包括3层酒吧包厢及4~5层餐饮,结果如下。
  1.1 设定负荷计算与负荷分析的边界条件
  空调室外设计参数见表1所示,室内典型工况下参数见表2所示,其他工况下室内参数分别在各种工况中介绍。
  表1 室外空调负荷计算参数


大气压
(Pa)
干球温
度(℃)
湿球温
度(℃)
相对湿度
平均风速
(m/s)
夏季
100 090
35
28.2
/
2.6
冬季
102 230
-7
/
75%
2.5

   [NextPage]

表2 典型工况下室内空调设计参数


设计温度(℃)
相对湿度
新风标准
人员密度
设备夹层指标
夏季
26
65%
30 m3/人·h
舞台,包厢0.5人/m2
咖啡厅0.6人/m2
观众厅680人
200 W/m2
冬季
16

/

30 m3/人·h
  1.2 典型日各功能区的负荷计算
  汇总结果如表3所示,逐时负荷如表4所示。
  表3 典型工况下各功能区负荷汇总

建筑
功能
人员
密度
空调
面积m2
总冷
负荷kW
冷负荷
(不含新风)kW
总冷
指标W
冷指标W
空调总
热负荷(含新风)kW
空调热
负荷(不含新风)kW
空调总
热指标(含新风)W
空调热
指标(不含新风)W
观众厅
680人
852
238.32
84.60
279.72
99.30
171.61
-84.54
201.42
-99.23
舞台
0.50
216
64.00
33.78
296.30
156.39
14.09
-36.50
65.23
-168.98
包厢
0.5
346
84.88
31.4
245.32
90.75
36.32
-26.07
104.97
-75.35
员工区域
0.2
290
31.70
15.4
109.31
53.10
31.6
2.59
108.97
8.93
西餐厨房
0.15
390
35.00
18.6
89.74
47.69
32.00
2.18
82.05
5.59
设备夹层
10人
663
144.25
141.46
217.57
213.36
-136.98
-141.66
-206.61
-213.67
咖啡厅
0.6
617
142.6
49.05
231.12
79.50
107.60
-43.70
174.39
-70.83
小计
/
2 757
740.75
374.29
268.68
135.76
256.24
-327.70
92.94
-118.86
    表4 典型工况下各功能区逐时负荷

建筑功能
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
观众厅
216 422
227 199
238 320
32 275
22 035
18 954
17 049
15 669
舞台
60 115
62 044
63 992
12 614
6 659
4 813
3 843
3 233
包厢
82 191
83 542
84 879
50 028
46 197
45 020
44 256
43 690
设备夹层
141 765
143 086
144 249
37 219
23 850
19 839
17 379
15 605
员工区域
29 731
30 719
31 721
10 273
8 783
8 322
8 019
7 793
咖啡厅
130 600
136 520
142 607
22 212
16 396
14 629
13 507
12 683
西餐厨房
32 976
34 005
35 043
11 677
9 750
9 154
8 772
8 491
建筑总负荷
693 801
717 114
740 810
176 298
133 669
120 731
112 825
107 164

建筑功能
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
观众厅
14 588
13 701
12 955
12 320
11 773
11 301
10 891
10 534
舞台
27 95
2 452
2 169
1 927
1 716
1 532
1 369
1 225
包厢
43 244
42 880
42 578
42 325
42 111
41 930
41 775
41 644
设备夹层
14 216
13 076
12 116
11 296
10 588
9 975
9 441
8 976
员工区域
7615
7469
7349
7249
7164
7093
7033
6981
咖啡厅
12 034
11 503
11 059
10 684
10 364
100 89
9 854
9 651
西餐厨房
8 271
8 092
7 944
7 820
7 716
7 628
7 552
7 489
建筑总负荷
102 762
99 174
96 171
93 619
91 432
89 547
87 916
86 500

建筑功能
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
观众厅
10 223
9 951
179 297
186 986
189 900
193 905
199 654
207 281
舞台
1 097
984
46 563
52 213
54 122
55 504
56 875
58 411
包厢
41 531
41 434
72 704
76 398
77 661
78 720
79 793
80 953
设备夹层
8 569
8 212
115 251
129 064
133 490
136 344
138 499
140 261
员工区域
6 938
6 901
25 214
26 522
26 998
27 503
28 120
28 871
咖啡厅
9 475
9 323
109 646
114 116
115 830
118 122
121 344
125 569
西餐厨房
7 434
7 387
27 606
29 362
29 985
30 581
31 265
32 070
建筑总负荷
85 267
84 192
576 281
614 660
627 986
640 679
655 549
673 418
   [NextPage]
1.3 改变边界条件后的建筑负荷
   边界条件改变的各种室内外工况如表5所示。
  表5 边界条件改变各种室内外工况

负荷分析按以下工况分析
典型
工况
新风全部按30,观众厅按680人,舞台及包厢人员
密度全部按0.5
室内工况
只有
值班
舞台,观众厅,包厢负荷全部设为0
观众
到场率
50%
70%
90%
120%
观众厅
新风标准
15
20
25
30
彩排 正常情况
不开音
响设备
开50%音响设备
音响设备全开
/
50%观众
没有观众
/
/
彩排 正常情况
不开音
响设备
开50%音响设备
音响设备全开
/
50%观众
没有观众
/
/
彩排 正常情况
不开音
响设备
开50%音响设备
音响设备全开
/
50%观众
没有观众
/
/
室外工况
全通风
工况
/
/
/
/
部分通风
工况
/
/
/
/
   在典型工况基础上,按照单一边界条件变化得到26种不同工况下的负荷,结果如下。
  1.4 进行负荷分析并确定负荷基数
  1.4.1 负荷计算结果见表6。
  表6 不同工况下负荷计算结果

运行工况

最大冷负荷(kW)
出现时间
最小冷负荷
出现时间
冬季热负荷含新风(kW)
冬季热负荷不含新风(kW)
典型工况
1典型工况
740
2:00
84.19
17:00
256.24
-327.70
值班工况
2值班工况
4.2
7:00
3.7
19:00
2.18
0
观众人员数量变化
3观众到场率50%
633.5
2:00
83.34
17:00
122.1
-293.77
4观众到场率70%
676.42
2:00
83.61
17:00
159.29
-307.81
5观众到场率90%
719.35
2:00
87.67
17:00
196.48
-309.8
6观众到场率120%
783.73
2:00
84.53
17:00
252.26
-342.91
新风标准变化
7新风标准25
680.21
2:00
78.45
17:00
125.04
-328.87
8新风标准20
619.60
2:00
72.70
17:00
35.01
-328.87
9新风标准15
557.06
2:00
66.95
17:00
-56
-328.87
彩排工况
10正常情况,音响设备全开,50%观众
598.9
21:00
65.9
6:00
99.83
-284.84
11正常情况,音响设备全开,没有观众
457.18
21:00
47.61
6:00
-15.41
-223.27
12正常情况,音响设备不开,50%观众
472.88
21:00
63.4
6:00
232.43
-152.24
13正常情况,音响设备不开,没有观众
331.01
21:00
45.1
6:00
117.19
-108.2
14正常情况,音响设备50%开,50%观众
535.9
21:00
64.65
6:00
166.13
-218.54
15正常情况,音响设备50%开,没有观众
394.12
21:00
46.36
6:00
50.89
-170.74
16冬戏夏拍,音响设备全开,50%观众
575.98
21:00
142.06
6:00
65.58
-319
17冬戏夏排,音响设备全开,没有观众
418.65
21:00
86.47
6:00
-15.4
-240.8
18冬戏夏排 音响设备开50%,50%观众
515.96
21:00
137
6:00
133.88
-252.79
19冬戏夏拍,音响设备开50%,没有观众
365.75
21:00
82.8
6:00
43.97
-181.4
20冬戏夏排,音响设备不开,50%观众
455.93
21:00
131.9
6:00
198.18
-186.5
21冬戏夏拍,音响设备不开,没有观众
298.6
21:00
76.3
6:00
122.3
-107.82
22夏戏冬排,音响设备全开,50%观众
575.98
21:00
142.06
6:00
70.67
-318.8
23夏戏冬排,音响设备全开,没有观众
418.66
21:00
86.4
6:00
-10.2
-240.42
24夏戏冬排,音响设备开50%,50%观众
515.96
21:00
137
6:00
136.98
-252.5
25夏戏冬排,音响设备开50%,没有观众
365.75
21:00
82.8
6:00
49.07
-181.14
26夏戏冬排,音响设备不开,50%观众
455.93
21:00
131.9
6:00
203.28
-186.2
27夏戏冬排,音响设备不开,没有观众
298.6
21:00
76.37
6:00
122.39
-107.8
   [NextPage]
1.4.2 负荷基数选取
  以上所列举27种工况中值班工况下负荷很小,值班室中直接设置分体空调即可满足需要,负荷分析中此工况可略去不计;其余26种工况中最小负荷中的最大值为142 kW,由于机组高效运行区间一般为50%~85%,因此负荷基数域为167~284 kW。取27种工况中最大冷负荷中的最大值作为总冷负荷,为783 kW。
  1.4.3 负荷分析
  (1)冬季全新风运行的可行性
  由于该建筑大部分为内区房间,冬季设备、灯光及舞台散热量大,因而冬季在除去新风负荷的情况下,建筑不仅不需要供热,反而需要供冷,此时可考虑全新风运行,并进行新风量校核。以典型工况下冬季热负荷(不含新风)为例:冬季合肥通风室外计算温度2 ℃,相对湿度按75%计,则通风室外空气计算焓值为10.12 kJ/kg;室内状态点参数为:干球温度18 ℃,相对湿度60%,则室内空气焓值为37.5 kJ/kg,则通风室内外焓差为27.38 kJ/kg冬季空调热负荷为-327 kW,考虑直接用通风消除余热,则所需风量经计算得风量为35 294 m3/h;而满足建筑新风需求的风量为31 155 m3/h,因此这种工况下全新风运行完全可以满足室内热负荷要求。
  (2)夏季各种工况下负荷
   典型工况下计算负荷为740.75 kW,当观众到场率不同时,负荷会发生相应变化;系统同时也考虑到了当观众到场率达120%的极端工况下的正常运行。
   新风标准不同时,负荷也发生变化,通过负荷计算,当新风标准取15 m3/人·h时负荷为557 kW,与新风标准按30 m3/人·h相比,负荷减少了183 kW,因此当满足卫生需要时,小新风量运行,节能非常显著;当实际场内人员超过设计人员密度时采取定新风量运行以利节能。
  该项目彩排工况根据人员到场率,设备开启情况,及彩排工况共分为16种情况,在实际系统运行中,根据实际工况下空调负荷,合理启停机组,以达到节能高效运行的目的。
  2 根据负荷计算结果确定的负荷基数确定的机组配置方案
   根据负荷基数域为167~284 kW,选择1台制冷量为231 kW的机组,全天24 h运行;根据峰值冷负荷783 kW,选择1台制冷量572 kW的机组运行于18:00~2:00时段;根据逐时负荷的分布特征,分别或组合运行2台主机。
  3 与传统方案相比较
  现行方案冬季采用空场预热,演艺时段采用通风方式空调;夏季冷水机组配置依据负荷分析结果,与传统方案不同。传统方案冷水机组配置一般按照均分原则,即选择两台制冷量为376 kW机组,除3:00~17:00开启1台机组外,其余时间段要同时开启2台机组。合肥地区夏季空调制冷期按6~9月120天计算,采用部分负荷综合能效值IPLV来衡量全年的综合效益。
  IPLV=0.01A+0.42B+0.45C+0.12D[2]
  式中:A—100%负荷时COP,对应于冷却水进水温度为29.4 ℃;
  B—75%负荷时COP ,对应于冷却水进水温度为23.9 ℃;
  C—50%负荷时COP,对应于冷却水进水温度为18.3 ℃;
  D—25%负荷时COP,对应于冷却水进水温度为18.3 ℃;
  查选型手册,得:A=6 W/W,B=8.3 W/W,C=10.2 W/W,D=7.8 W/W,计算得综合能效IPLV为9.07 W/W;
  式中:Q—制冷量(kW);
  T—年运行时间(h);
  因此,现行方案在节能方面更具优势,运行一年节省电能51 520 kW·h。
  
  4 结语
   (1) 采用负荷基数法对大型演艺场所进行负荷分析,能综合考虑室内外各种工况,以运行全过程的连续工况变化为依据,分析系统最佳运行状态;
   (2) 负荷基数法基于全过程的运行工况制定系统方案并配置相应的设备,使系统的性能指标在最大负荷时和在部分负荷运行时均处于高效区,节约能耗;
   (3)负荷分析结果为各种工况下的系统运行策略提供了依据和节能运行预案;
   (4) 合理确定负荷基数可以最大限度的发挥设备效能,减少资源浪费,减少装机容量,降低造价。