土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供暖系统 系统水容量的计算问题

关于供暖系统 系统水容量的计算问题

发布于:2015-06-04 11:07:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
背景:我现在在做一个方案的运行成本分析。供暖面积为45545㎡,建筑性质为生产基地,配有办公楼和服务楼。总负荷估算为4170kw,燃气锅炉提供热源,选用模块锅炉44台,每台供热量96kw,经板换换热提供60/55℃热水(末端为风机盘管),二次侧流量为350m3/h。
问题:确定系统水容量和补水量!
疑惑:我在网上查询关于系统水容量的计算方法,网友有3种估法,不知道哪种可行,所以请教高人指导!
网友估法如下:1、取二次侧系统流量3分钟的流量为系统水容量,经计算得:(350/60)×3=17.5m3
2、按1万平方米供暖面积30吨系统水容量计算,经计算得:30×4.5=135m3
3、按13-20L/kw估算,我们取13L/kw,经计算得:13×4170)÷1000=54.2m3。
那么问题来了:究竟系统水容量怎么确定。另外系统补水量取系统水容量的4%。
欢迎大神能不吝赐教!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • imuxyl
    imuxyl 沙发

    65—90m³水


    2020-03-12 15:42:12

    回复 举报
    赞同0
  • cof1581169904755
    盘管水容量+系统管道水容量+设备水容量计算。膨胀量为系统流量x0 006x△T。系统补水量为系统流量的2%。
    2020-02-08 22:03:08

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2015最新收集的办公楼暖通设计施工图

小编为大家收集了10份办公楼暖通设计施工图,可供暖通工程师及广大网友参考,图纸都经过小编精心审核整理,如果遇到问题,可与qq:2355735312取得联系,欢迎大家一起来多多交流哦!土木币图纸推荐:郑州十一层办公楼空气源热泵中央空调全套图纸某地5层办公楼的中央空调、防排烟设计施工图西北地区高层办公楼全套暖通施工图某市十二层办公楼空调通风设计施工图某地六层办公楼空调通风设计施工图纸

回帖成功

经验值 +10