土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 疏散照明的照度计算

疏散照明的照度计算

发布于:2015-06-04 10:24:04 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
《建筑照明设计标准》 GB 50034-2013
5.5.4 疏散照明的地面平均水平照度值应符合下列规定:
1 水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所、避难层(间)不应低于2lx;
2 垂直疏散区域不应低于5lx;
3 疏散通道中心线的最大值与最小值之比不应大于40:1;
4 寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓、医院等需要救援人员协助疏散的场所不应低于5lx。

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014
10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1 对于疏散走道,不应低于1.0lx。
2 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。
3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。


针对疏散照明,目前天正好像没有相应的照度计算数据。不知道大家都是怎么设计的。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nanjingfenyuanshi
    真还没有计算过。
    学习了!


    2018-03-02 09:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    这个照度要求很低 按照疏散最大距离设置基本都够了
    2017-01-27 17:13:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正电气

返回版块

4.56 万条内容 · 349 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助T20天正电气教程

求T20电气教程 以前用2014版时 可以从别的图纸按 复制粘贴ctrl+c,ctrl+v直接粘贴到到自己图纸上 非常方便 可是现在用了T20这个功能就不好使了 请问有什么快捷键能代替这个功能么 还有图上乱乱的 很多功能都用不到 也取消不了 或者有相关的教程么 想在补补T20的新功能 学习一下

回帖成功

经验值 +10