土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 实例解析建筑空调冷却塔噪声处理

实例解析建筑空调冷却塔噪声处理

发布于:2015-06-01 21:12:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现象:某建筑的三层顶上装有空调系统冷却塔,附近为住宅区。冷却塔容量为75m3/h。建筑物使用时,夜间10点冷却塔还得运行,噪声影响了周围居民的休息。因而对冷却塔采取了消声隔声装置,当白天运行时,冷冻机却经常因超高压保护跳开而停机。
原因:在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。但该工程在处理冷却塔的噪声时,加了太大消声装置,增加了气流阻力,使冷却塔的风量减少,冷却能力下降,冷却水温度上升,结果使冷冻机的超高压保护跳开。
对策:冷却塔的噪声主要为风机噪声和落水噪声两部分。为解决风机噪声,在风机出口处加了一个消声弯头,开口背向住宅。弯头内贴防水玻璃棉板。而对落水噪声采取周围隔声办法,这两项措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪声冷却塔,而对居民区的一侧用隔声壁遮挡,则效果比较理想。
现象:制冷机房噪声。某工程制冷机房,面积为350m2,安装了5台8S-12.5压缩机,正常运行3台,机房高度内平均噪声为91dB(A)。而机房门窗外的噪声为78.5dB(A),使用单位反映噪声大,要求治理。机房顶上有3台冷却塔,噪声也大。
原因:机房内未采取控制噪声的措施,而制冷机房的噪声源主要是制冷机、水泵的噪声,一般又以制冷机的噪声为主,且与制冷机的型号、规格、运转台数和制冷机房的土建条件有关。室外的冷却塔也属高噪声型。
对策:为降低度制冷机房的噪声,采取了如下措施:
1)在机组区域上部平顶垂直悬挂板状空间吸声体,共计5排,排距1.4m,吸声体底部标高2.2m,目的是吸收机房内的混响声,降低机房内的噪声级。
2)关闭原有的窗和大门,在大门内做声闸,声闸内作吸声处理。
3)水泵房也加了空间吸声体,电机消声罩。
4)冷却塔加设了一个大型钢结构的L型声屏障,其长边长22m,短边为7m,平均高6m。
经上述减噪措施后,测得机房内的噪声由92dB(A)减为87dB(A),室外环境噪声也降低到70dB(A)左右。
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2015-06-02 07:42:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调安装的不足与分析

 第一节 空调水安装工程通病  1、组合式空调器安装质量差  表现形式:表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件与壁板之间有明显缝隙,减振效果不良,排水管漏风。  产生的原因分析:  1)空调器的坐标位置偏差过大,达不到《施工及验收规范》对设备安装基准线的平面位置和标高的允许偏差的要求;  2)空调器各空气处理段有些产品为散件现场组装,使得壁板表面不平整,甚至几何尺寸偏差过大;

回帖成功

经验值 +10