土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 矩形钢管混凝土柱芯混凝土不密实怎么办?

矩形钢管混凝土柱芯混凝土不密实怎么办?

发布于:2015-05-27 15:49:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们现在正在施工的一个工程,25层高,矩形钢管混凝土--钢支撑体系的,目前已经施工到15层,柱芯混凝土强度设计为C60,在柱芯混凝土浇筑完后用小锤敲击发现有空鼓,采取了注胶和灌高强的无收缩灌浆料的方法进行了处理,现在用超声波检测发现存在不密实、砼强度不够的情况,每100个点大概有20%左右存在可疑点,超声波波形、主频不好,声速大概在3000m/s,请问这种情况有什么整改措施吗?
  • dengken205
    dengken205 沙发
    这个问题好像回答过,你是不是来灌水的?
    2015-05-27 20:16:27