土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二氧化碳灭火系统安装的一般要求是什么?

二氧化碳灭火系统安装的一般要求是什么?

发布于:2015-05-21 09:56:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二氧化碳灭火系统安装的一般要求是什么?
(1)容器组、阀门、配管系统、喷嘴等安装都应牢固可靠(移动式除外)。
(2)管道安装前,应进行内部防锈处理;安装后,未装喷嘴前,应用压缩空气吹扫内部。
(3)管道敷设时,还应考虑到灭火剂流动过程中因温度变化所引起的管道长度变化。
(4)从灭火剂容器到喷嘴之间设有选择阀或截止阀的管道,应在容器与选择阀之间安装安全装置,其安全工作压力为0.75MPa。
(5)容器瓶头阀到喷嘴的全部配管连接部分均不得松动或漏气。
(6)各种灭火管路应有明确标记,并须核对无误。
(7)灭火系统的使用说明牌或示意图表,应设置在控制装置的专用站(室)内明显的位置上,其内容应有灭火系统操作方法和有关路线走向及灭火剂排放后再灌装方法等简明资料。
(8)对移动式系统应注意如下安装要求:
①软管接口到保护对象各部分的水平距离不宜过大,通常在15m以内。
②在灭火剂容器附近醒目处,应有红色指示灯及表示本设备的标志。
③在软管放置地点,应在其上部醒日处设置红色指示灯,并写明操作方法。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水知识:化学危险品仓库应采取哪些隔热、通风措施?

化学危险品仓库应采取哪些隔热、通风措施?(1)化学危险物品仓库应采取以下隔热降温措施:①库房檐口高度不应低于3.5m。库房应采用双层通风式的屋顶,予以通风。②硝化纤维类物品的仓间顶部,应设屋顶通风管(兼有泄压作用)。③库房隔热外墙的厚度宜大于37cm。(2)为了防止阳光照人库内,应采取下列措施:①库房的门窗外部应设置遮阳板,并应加设门斗。②库房的窗应采用高窗,窗的下部离地面应不低于2m。窗上应安装防护铁栅加铁丝网,窗玻璃应采用毛玻璃或涂色漆的玻璃,以防阳光的透射和因玻璃上的气泡疵点聚焦而引起火灾爆炸事故。