消防规范里面说 消防电梯井底的排水井容量不小于2立方,排水泵排水量不小于10L/S, 给排水规范里面说 集水池有效容积不小于最大一台泵5分钟出水量 按照给排水里来,水泵出水量按照10L/S来计,10×5×60=3立方 那我们电梯井有效容积是按照2立方来 还是3立方来啊在消防规范和给排水规范都有的前提下 做消防的时候 是只要满足消防规范就可以吗请大侠们指教下