土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 矩形钢管混凝土柱芯混凝土不密实怎么办?

矩形钢管混凝土柱芯混凝土不密实怎么办?

发布于:2015-05-15 12:33:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我们现在正在施工的一个工程,25层高,矩形钢管混凝土--钢支撑体系的,目前已经施工到15层,柱芯混凝土强度设计为C60,在柱芯混凝土浇筑完后用小锤敲击发现有空鼓,采取了注胶和灌高强的无收缩灌浆料的方法进行了处理,现在用超声波检测发现存在不密实、砼强度不够的情况,每100个点大概有20%左右存在可疑点,超声波波形、主频不好,声速大概在3000m/s,请问这种情况有什么整改措施吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huamendage
    huamendage 沙发
    引孔,压高强灌浆料。
    2015-05-16 11:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • dengken205
    dengken205 板凳
    好像也没其他办法了,继续注浆能注进去吗?
    2015-05-16 10:41:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.4 万条内容 · 1060 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再请教有侧移和无侧移的判断

对于钢框架-支撑结构的有侧移或无侧移的判断查了很多论坛,讨论的也很多,可还是不清楚有人说,按高钢规,层间变形<1/1000来判断;有人说按钢规中,支撑的侧向刚度Sb来控制我按钢规中侧向刚度Sb采取手工简化计算,发现满足钢规的要求时,可在STS中计算时层间位移角远大于1/1000,一般在1/400~500,就是说满足钢规却不一定满足高规,请问是否可按强支撑,无侧移考虑

回帖成功