土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个室内室外共用消防水池的问题

请教一个室内室外共用消防水池的问题

发布于:2015-04-12 20:30:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个项目 远离城区 没有市政自来水接入 甲方考虑使用井水作为水源;
现在考虑生活给水用一个水池,室内消火栓、室外消火栓用水共用一个消防水池;
请教下:
1、室内、室外能不能共用管网和泵组,还是分别设置泵组和管网
2、这种共用水池的情况下水泵接合器还有什么价值?
共用管网和泵组时完全没价值,抽水送水都在同一套系统里,死循环;
泵组管网分别设置时,意义也不大,都是一个水池里的水,只有水泵故障时还有点儿价值

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    这种情况是有的,一般在农村的厂房设计时,会有的。情理上,污水要处理到可排放的程度的。
    2015-04-17 09:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • lxyslt
    lxyslt 板凳
    wanbenqingyuan 发表于 2015-4-12 20:59 请问一下无市政管网,甲方资金不够不愿意买一体污水处理情况下,污水怎么处理。生活水用井水又怎么处理?一般情况下,整个大化粪池,让甲方定期清理,送至市政允许的制定地点处理排放。跟甲方说好了
    2015-04-16 20:21:16

    回复 举报
    赞同0