土木在线论坛 \ 电气工程 \ 施耐德能源大学 \ 请教关于中性点接地问题

请教关于中性点接地问题

发布于:2015-03-31 00:01:31 来自:电气工程/施耐德能源大学 [复制转发]
准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?
另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 完美生活01
    xixilouzhu
    2015-08-03 21:34:03

    回复 举报
    赞同0
  • jasior
    jasior 板凳
    你这个应该是it系统吧,如果按it系统,则只配出三根相线,电机外壳就地接地,加装绝缘监视器
    2015-07-31 11:13:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

施耐德能源大学

返回版块

1972 条内容 · 108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施耐德能源大学活动奖品晒单

施耐德能源大学从2014年7月初至2014年12月底免费注册、学习并赢奖品活动已圆满结束,我也是从中不仅学习到了不少专业知识,同时也赢得了不少奖品。再次感谢施耐德能源大学和土木在线。 学习完成5门课程实物奖:12寸DIY相册 第二学期学霸200元话费。第二学期学霸 终极学霸大奖:IPAD mini 2014施耐德能源大学活动奖项名单

回帖成功

经验值 +10