土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 混泥土楼面施工工地图片 不知怎么处理

混泥土楼面施工工地图片 不知怎么处理

发布于:2015-03-30 21:44:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
本帖最后由 cgshadow 于 2015-3-30 21:51 编辑

混泥土楼面施工工地图片 不知怎么处理 表面细微裂缝 IMG02288.jpg IMG02289.jpg 表面块状修补后色差 IMG02291.jpg IMG02292.jpg IMG02293.jpg IMG02294.jpg 后浇筑板穿原有排水立管 钢筋被弄断 IMG02297.jpg IMG02299.jpg 我们以后施工该怎么避免 谢谢高手不吝赐教 !!!!

IMG02288.jpg


IMG02289.jpg


IMG02290.jpg


IMG02291.jpg


IMG02292.jpg


IMG02293.jpg


IMG02294.jpg


IMG02295.jpg


IMG02297.jpg


IMG02299.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师15685
    攻城师15685 发表于 2015-4-27 08:31 这个底面上的裂缝不影响结构安全,因为不是贯穿性裂缝,仅仅是表面的干裂缝,可能是当时施工的没有养护好混 …纠正一下,这个梁,是板梁,不能弄断的,我刚才问了问施工的老师傅们,一:在断了的梁下坐根柱子顶住二:把这个板梁再做一段,绕过管子,形成闭合
    2015-04-27 08:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师15685
    这个底面上的裂缝不影响结构安全,因为不是贯穿性裂缝,仅仅是表面的干裂缝,可能是当时施工的没有养护好混凝土,或者是混凝土水灰比不当,混凝土标号或许有点高;怎么处理呢,这些干裂缝可以用自动低压灌浆的方法进行修复,当然啦,一般常见的就是二次处理,这些缝可以抹点砂浆修补。
    关于你底面修补后有色差的问题,如果这只是一个毛地面这倒无所谓,以后贴砖的时候就OK了,如果地面就定下来是这层了,额,我也是刚毕业不到一年的,这里经验还欠缺,不太会;
    关于你这个排水立管穿过梁的问题,如果是设计这么设计的,那就该追究他们的责任,如果是你们擅自做的,那就不好办了,这个是圈梁,擅自弄断,不太好。。。。
    2015-04-27 08:31:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 345 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三层厂房起重设备选择

目前有三栋三层楼 每栋建筑高度为24米左右,三栋厂房以长方向并排一条线规格25米*60米每栋。现在比较苦恼起重设备的选择。望大神们分析推荐!给予宝贵意见!

回帖成功