高位消防水箱指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,设置在建筑的最高处,静压不能满足最不利点消火栓水压时,应设增压稳压设施。临时高压消防给水系统必须设置消防水箱,系统平时仅能满足消防水压而不能保证消防用水量。发生火灾时,通过启动消防水泵提供灭火用水量。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,高位消防水箱规范解析


5.2.1 高位消防水箱有效容积
1.jpg

5.2.2 设置高度
5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满 足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
3、工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;
4、自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
5、当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。