土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 大家帮忙参谋下屋面”87式雨水斗“施工方法对不对?

大家帮忙参谋下屋面”87式雨水斗“施工方法对不对?

发布于:2015-01-22 10:02:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-3-20 17:07 编辑

2015.3.20更新

屋面板厚120mm,87式雨水斗安装如图所示(铸铁87式雨水斗直接插入110的排水塑料管中),两者连接部位在楼板中间部分待封堵时直接封在楼板里面不知道是否可行。总包要求雨水斗高出屋面结构层10cm,不知道为什么这样做。如何确定雨水斗高度屋面结构层的高度。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

IMG_20150320_160727.jpg

IMG_20150320_160716.jpg

这就是总包要求雨水斗高出屋面结构层10cm后的弊端,结构降板内积水2公分以上
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

以下这个是低于结构屋面或者与结构持平标高的做法,塑料管与87型雨水斗接头部分不在楼板内也利于日后的维修
IMG_20150320_105850.jpg

IMG_20150320_105858.jpg

IMG_20150320_105926.jpg

IMG_20150320_105931.jpg



6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

IMG_20150117_155456.jpg

IMG_20150117_155500.jpg

10.jpg

11.jpg

原图备用下载:

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • cl200667
    cl200667 沙发
    我要我的精彩 发表于 2015-1-27 17:48 雨水斗高出结构面10cm是考虑屋面建筑做法了,具体你得看你们建筑图屋面具体是怎么做的了。说的对,这个楼主应该是搞错了。建筑做法10cm不算多,不知道他们建筑专业为什么没做防水还有保温层等,不然不会积水。
    2016-11-18 01:59:18

    回复 举报
    赞同0
  • cocoorange
    cocoorange 板凳
    知乎圆桌 发表于 2015-1-22 21:08 我也不知道,设计院出的图纸就是这样。我们一个位置两个雨水斗是规范要求的,这个雨水斗看着像是65的,不是87的
    2016-03-09 09:37:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 326 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自来水管道用可拆式双法兰松套传力接头的优点

自来水管道用可拆式双法兰松套传力接头主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接,它在管道运行中有一定的多向位移作用,可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定保护作用,特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利。但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。 优点:1.安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。  

回帖成功

经验值 +10