一、关于新风机和空调室内机连接的问题
(一)常规新风机(非定制)不能混搭,不能多联
1、新风机与大多联普通室内机的结构特点、控制系统及测试所依据的标准不同,新风机的运行条件为新风工况,换热时所需系统冷媒多。如果系统中新风机容量过大,将导致大部分冷媒流入新风机进行换热,直接影响其他混搭普通内机的使用效果,且严重影响外机可靠性,因此常规新风机不能跟普通内机混搭。
2、内销常规新风机除MDV-D140T1/XFN1-B可配置两台内机外,其余均只能一拖一连接,不能多台连接。具体型号配置原则如下:
2台MDV-D140T1/XFN1-B匹配1台8HP多联外机;
1台MDV-D220T1/XFSYN1匹配1台8HP多联外机;
1台MDV-D250T1/XFSYN1匹配1台8HP多联外机;
1台MDV-D280T1/XFSYN1匹配1台10HP多联外机;
1台MDV-D450T1/XFSYN1匹配1台16HP多联外机;
1台MDV-D560T1/XFSYN1匹配1台20HP多联外机;
1台MDV-D560T1/XFSYN1-A匹配1台20HP多联外机。

二、非常规新风机(定制)的使用情况
1、可定制的新风机型号规格如下:
QQ截图20150121154902.png
2、新风机单独使用时,除CE-MDVD125T1/N1-FA、CE-MDVD140T1/N1-FA新风机(可一拖二)外,其他均不能多联。
3、如需新风机与普通内机混搭使用,必须走定制流程,且必须满足以下条件;
(1)、新风机组和普通多联式室内机混合与多联室外机连接时,室内机总能力范围为室外机的50%-100%,即严禁超配;
(2)、新风机组能力不能大于30%额定外机能力,在30%额定外机能力范围内,只能连接一台新风机。
4、举例说明:
如图所示室内外机连接的容量是否满足要求?
满足。
(1)、系统室外机总容量为20HP,室内机总容为20HP,连接的新风处理机与空调室内机的总容量未超过室外机的100%,故满足。
(2)、因室外机20HP*30%=6HP,大于新风处理机的容量5HP,即新风处理机的容量未超过室外机容量的30%。故满足。
为使整个系统设备发挥最佳使用效果,在实际工作中如遇新风机混搭、多联问题必须严格按照以上技术指引执行。

多联新风室内机不能与普通空调室内机设计进同一主机系统;新风机回风为室外回风,高温制冷和低温制热时换热非常厉害,也就是需要更多的系统冷媒进行换热,如大部分系统冷媒去了新风机换热,则到其他普通室内机换热的冷媒就变少了,效果将变的非常差。


二、冷媒配管设计(顶出风)


1.分歧管折算长度为等价配管长度0.5m,转弯折耗1m。
2.内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。
3.当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m设置一个回油弯,回油弯规格建议如图2。
4.当外机在下时,H≥40m主管与液管需加大一号。
5.连接到室内机的第一个分歧管组件的允许长度应等于或小于40m。但当下列条件全部满足的情 况下,允许长度可以延长为90m。
图片3.jpg
6.所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障!

图片4.jpg
三、冷媒配管选取(顶出风)
1)冷媒配管类型选定(表2 )








配管名称
配管连接位置
图示编号
主 管
室外机到室内侧第一分歧之间的配管
L1
室内机主配管
室内侧第一分歧后不直接与室内机相连的配管
L2~L9
室内机支配管
分歧后直接与室内机相连的配管
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j
室内机分歧管组件
连接主管、主配管、支配管间的配管组件
A,B,C,D,E,F,G,H,I
室外机分歧管组件
连接室外机连接管、主管间的配管组件
L,M
室外机连接管
连接室外机与室外机分歧管组件间的配管
g1,g2,g3,G1
图片5.jpg
注:
1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管。
2、内机尽量均等地安装在U 型分歧管的两边。
3、表中所有配管等效长度L1+…+L6+a+…+g+0.5*6(分歧管折算为等价配管长度0.5m,转弯处折算为等价配管长度1m)。
4、配管等效长度为单程配管等效长度,即等于气侧或液侧的等效长度。

详情请下载:



图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


QQ截图20150121154902.png


20140106PFLVZX6B44.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(143 )

只看楼主 我来说两句
  • wuning281281
    wuning281281 沙发
    非常不错
    2018-08-15 17:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • 大名飞仔
    大名飞仔 板凳
    谢谢楼主分享!!
    2017-04-23 23:18:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调冷水机组的水泵安装在供、回水端的区别是什么呢?

虽然见到的冷冻水泵大多数是安装在回水端,但是也见过有些安装在供水端。网上的资料解释的很模糊,看不明白。想请教各位大师们,这水泵安装在供、回水端有什么区别呢?

回帖成功

经验值 +10