土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【海外见闻第4篇】海外电气见闻——欧美消防泵的配电(转自微博)

【海外见闻第4篇】海外电气见闻——欧美消防泵的配电(转自微博)

发布于:2015-01-20 13:31:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]



在我国有关规范编制期间,曾拟对消防电源的设计提出严格的要求,比如“消防电源要在变压器的低压出线端设置单独的主断路器,不能与非消防负荷共用一路进线断路器和共用同一低压母线段”,“消防电源应独立设置,即从建筑物变电所低压侧封闭母线处或进线柜处就将消防电源分出而各自成独立系统”以上不妨称为情形一,即有变电所。还有一种情况,“如果建筑物为低压电缆进线,则从进线隔离电器下端将消防电源分开”,我们不妨称为情形二,即建筑物仅低压供电。

以上规定的情形一,彻底颠覆了电气工程师的设计理念,大幅度增加工程成本和供电系统的复杂性,批评声音居多。但从后来各种渠道流出的资料看,新版《建筑设计防火规范》似乎取消了意见征求稿中的上述规定。

那么,海外的情形如何?我们以消防泵为例。



国外的消防书籍《Fire Fighting in Commercial Building Application Guide》,看到了和本文开头相关的描述,文字如图1所示,示意图如图2所示。


1.jpg
图1 消防泵取电点建议


2.jpg
图2 消防泵取电点图示




对比可知,这种情况对应于本文开头的情形二。即使对于国内的电气工程师,实施起来也不是难事。
遗憾的是,迄今为止,我尚未看到和本文开头情形一相符的欧美标准或者图纸乃至实施的具体工程!
美国电气工程师对于NEC 700应急电源系统的理解如图3所示,压根看不出和我国传统配电模式有何区别!


3.jpg
图3 NEC 700.1示意图

我们再看一个美国具体的工程图纸,图4是配电系统图。可以看到人家并没有在变压器低压出线单独给消防设备设置断路器,也没有要求给消防负荷单独设置母线段,完全也是国内工程师熟悉的经典的配电模式。




4.jpg
图4 美国一个工程配电系统图(点击下载大图美标配电系统图-变电所new1.pdf)



国阿尔及利亚遵循欧洲标准主要是法国标准,以喜来登酒店的系统图为例,如图5所示,依然看不出和本文开头情形一相吻合的地方。

迪拜的一个高层为例,如图6所示,这里只引出和消防泵有关的一个低压主配电柜。阿联酋低压配电标准遵循英标,从系统图可以看到,一般的项目是前端切换(变压器-发电机),然后单独回路引到消防泵电控箱(泵组自带)。从此图依然看不出和本文相吻合的地方。


5.jpg
图5 法标下的喜来登酒店配电系统(点击下载大图喜来登酒店.rar)




6.jpg
图6 英标下的迪拜高层建筑配电系统(点击下载大图英标配电系统图.rar)



综上所述,国内相关规范的征求意见稿关于消防设备电源方面的规定是匪夷所思的。起码,从笔者在几个国家的所见所闻,对此是持怀疑态度的。



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

全部回复(140 )

只看楼主 我来说两句
  • cs0607
    cs0607 沙发

    学习下 楼主好厉害 ,,,法标都了解
    2015-03-07 23:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • wangxf
    wangxf 板凳
    看一看,学习学习!
    2015-03-06 21:46:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼房基础接地是怎么做的?????

楼房基础接地是怎么做啊 筏板基础 就把基础的钢筋当接地极就行了吗 我看到扁铁跟基础的钢筋焊到一起就没有了 不用往基础意外的土壤里外引出扁铁啊?? 我理解的是基础都用混凝土浇筑起来了 并且下面也有防水层 怎么能可靠接地呢 正规的应该怎么做 什么图集 规范有写? 请教大家谢谢

回帖成功

经验值 +10