我有一住宅项目,最高60m,21层,最低11层,双限住宅楼。电缆电线这块的选择有点晕,一般设计院的惯例都是上低烟无卤线缆。我看了一下高规,说了下是一类建筑公共区域采用低烟无卤型电缆。但是住宅里没有提及。
有关二类建筑没有说。我想请教一下,由于我们项目成本很紧张,且我了解到低烟无卤线使用2-3年后绝缘会下降很多。是否可以使用普通电缆电线、普通阻燃电缆电线来满足项目需求。
请各位熟知国标标准的人帮我解答一下,谢谢!~

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • tmzj
    tmzj 沙发
    路过。学习一下。
    2015-01-24 10:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • 魔术师
    魔术师 板凳
    selven31 发表于 2015-1-19 09:24 我刚问了一哥们,他说住宅是不执行这个的,他们项目也是这么做的。普通线缆即可,根据需要配zr nh就好。关于线缆的选择你可以看看CJJ242-2011。首先,高层住宅明敷的线缆应采用低烟无卤的线缆,一般干线几乎满足。应急照明和消防线缆为低烟无卤阻燃耐火线缆。
    2015-01-22 15:12:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多