  • joeywx00

    菜鸟说几句    不知道对不对

    过冷器是实验室为了保证膨胀阀前有一定的过冷度而设计的(具体过冷几度由实验条件决定)。实际应用中没见谁谁设计这么个东西,因为你一套冷却系统来使他过冷。

    冷凝器的过冷度指 冷凝器出口冷媒温度与冷凝器出口压力对应的饱和温度的差值。

    冷凝器(过冷式)的过冷度是他本身的一个属性,在它被生产出来时就已经定了。氟类的好像5-8度比较合适。

    想要知道一个冷凝器的过冷度是多少,可以做实验测试,好像叫冷凝器的冷媒量调节试验,如下图 我认为这个冷凝器的过冷度是12℃