如题,自行车库属不属于可燃物较多的地下室?

全部回答(4 )

  • eyadin_5
    全国需要做排烟(自然或者机械),上海明确不需要。但是都要考虑通风。
    2014-12-16 14:49:16 来自 PC 评论 举报
  • qq_1408678151703
    人防防火规范4.1.4条 建规3.1.1条文解释 界定自行车库、电动车库为戊类库房,采用密闭防烟,也就是说着火时密闭燃烧,不需要做机械排烟。但是如果面积过大,从安全角度及经济损失角度出发,建议设置机械排烟,排烟量计算参照汽车库。
    2014-12-15 10:23:15 来自 PC 评论 举报