关于多介质过滤器设计水量问题

发布于:2014-12-05 10:35:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请问多介质过滤器的设计水量需要考虑反冲洗的水量吗,如果考虑,按水量的百分之几来设计呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • weibo_1441417887508
    本帖最后由 噗嗵嗵 于 2015-9-5 16:01 编辑

    不知道管的内径,只知道流量,如何算管的流速?
    2015-09-05 16:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • hong4990
    hong4990 板凳
    多介质过滤器的设计水量一般情况下不考虑反洗水量
    一般情况,多介质的反洗水用的是原水
    反洗通量一般是8-15L/m2.s
    也可以取经验数据,反洗水量取处理水量的3-4倍
    2014-12-15 14:17:15

    回复 举报
    赞同0