摘要:通过笔者参与的某房地产开发项目管桩基础质量咨询实例,针对“上软下硬,软硬突变”的锤击桩基问题,处理难度较大,总结归纳了该项目的分析处理过程,为同类地质桩基问题的处理提供借鉴参考。
关键词:“上软下硬、软硬突变’地质条件;管桩基础;复压


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 多多关照06
    很有参考指导施工管理的价值,谢谢。
    2018-07-11 08:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • lavalise
    lavalise 板凳

    内容仔细看了,很详实,很有参考指导施工管理的价值,谢谢。

    2018-02-21 12:37:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1523 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼板蓄水时间太长会对房屋结构产生影响吗?

农村自建房,框架结构5层,竣工验收时对每个楼层每个房间都做了蓄水试验,过后没有把水排掉,就等着他自然风干,就这样有部分楼层的蓄水积水时间长达20天了还没有干,一朋友看到后说长期的积水会对房屋结构产生破坏,要我要赶紧把积水排掉,想请问:房屋长期积水会对房屋产生什么结构损害?像我这样积了20天左右水的房屋是否会受到或已受到了破坏?谢谢