土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【每周一议】《消规》学习之旋流防止器设置问题

【每周一议】《消规》学习之旋流防止器设置问题

发布于:2014-11-12 16:22:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
未标题-1.jpg


《消防给水及消火栓技术规范》GB50794-2014简称《消规》已实施月余,有很多问题还是很纠结。@版专攻 提供了这期的主题“防止旋流器的设置”欢迎大家交流谈论!

根据《消规》

5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:
4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;

及5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第5.1.13条第4款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度;


专家讲课时说是为了防止进空气,5.1.13条文解释说是为了能使消防水池内的水能最大限度的用于灭火。
那么问题来了:
1.防止旋流器到低是个什么东西?
2.防止旋流器安装有什么要求?
3.屋顶消防水间如果设稳压泵,稳压泵的吸水管用不用设防止旋流器?

图片1.jpg



关于本期“《消规》学习之旋流防止器设置问题”大家有什么不同的看法或者是好的设置方法,欢迎跟帖交流分享,参与就有奖励哦!
大家有什么好的内容,欢迎@黛绮丝 推荐哦,好礼送不停!

图片1.jpg


未标题-1.jpg

全部回复(112 )

只看楼主 我来说两句
  • snoopy555
    snoopy555 沙发

    正好要找防止旋流器的资料,太感谢了

    2018-05-09 15:35:09

    回复 举报
    赞同0
  • kch8868
    kch8868 板凳
    chenbin19870 发表于 2014-11-17 14:04 附件为某厂家随新消规生产的旋流防止器非常感谢分享,一直在找这个资料,尤其是具体的安装尺寸
    2017-12-04 08:52:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水箱进水管管径的计算

问题一:新版消规规定:“高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱 8h 充满水的要求,但管径不应小于 DN32 。”就算知道8h充满水,知道了消防水箱的体积,那只能求出来进水管的流量Q,消防水箱进水管的流速取多少呢?问题二:生活水箱进水管管径怎么计算呢?技术措施上说在资料不全时进水管流速一般0.6~0.9m/s选用,那生活水箱进水管的流量是按什么流量算呢?问题三:消防水池进水管管径怎么计算呢?

回帖成功

经验值 +10